所有问题
请问三相5匹的空调每相最大电流是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-24
大概只能这样回答你,因为我没办法估计你是什么型号, 制冷量(kW) : 12.0制冷电流(A) : 8.2制冷功率(kW) : 4.7制热量(kW) : 13.5制热电流(A) : 8.5制热功率(kW) :
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Stt1KKKg11gg1Mtc1S.html
其他回答
第1个回答 2015-04-24
多大的功率
追答
功率/电压求电流
第2个回答 2015-04-24
应该是25A左右
相似回答
5匹空调电流
的问题?
答:
它使用三相电压,平衡负载的话,
每相电流7A
,电流计算不需要再乘以3,也就是它电流为7A,但是总功率就要另一个公式
三相5匹空调电流
为什么有10安多,属正常吗?
答:
正常,三相5匹空调包括压缩电机、室内外风机电机和控制器等合计功率约5KW附近,
每相电流约10A附近
。
380v
5匹空调多少
千瓦?6台用
多大
电源线和总开关?
答:
所以,5P
空调的
最大一相功率可能为4400瓦,电流4.4*4.
5
=19.8安培。其他相功率1.4千瓦,电流6.3安培。由于不知道哪一
相最大
,就按照三相20A来选电源线。单台电源线5*4平方毫米或5*6平方毫米,开关一般由空调厂家配,20/25A的漏电保护开关。6台5P空调,可以将
三相电流
分开布置,即总
电流为
2*(...
五匹空调三相
电源启动时有
多少电流
答:
在单相电源下,
单冷五匹空调的运行电流大约为17A<
!--。若采用三相电源,同类型空调的电流则降低至约5A<!--。制冷电流的额定值一般为9A<!--,最大值可达8A<!--;制热电流的额定值为0A<!--,最大值为3A<!--。三相四线供电时,正常工作电流预计在10A<!--左右。空调室内机的铭牌通常会标注制冷...
五匹的空调
(380V)启动后
每相
的
电流
怎么算?
答:
1.
5匹
空调的功率约为1102W,2
匹空调
功率为1100W,3匹空调功率为2200W左右,5匹空调功率约为3700W,要均匀分配用电的话应该是
每相
功率=1102+2200+1100+3700*8+2200=36200也就是每相约有36千瓦约有70多个
电流
那你的主电线就应该用16平方的铜芯线并且220v
的空调
还要
三相
分配均匀 具体如下:1.5匹A...
五匹空调
正常工作
电流多少是三相
四线的
答:
五匹空调
正常工作
电流为
16.3A,计算公式为:5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W 对称
三相
交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ (功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)I=4800/1.732X380X0.72=10A I=3000/1.732X380X0.72=6.3A 10+6....
5匹的空调
额定
电流是多少
啊
??
答:
五匹空调
正常额定
电流为
16.3A,计算公式为:5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W 对称
三相
交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ (功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)I=4800/1.732X380X0.72=10A I=3000/1.732X380X0.72=6.3A 10+6....
小弟想在店里装两台5p的中央
空调
。可以公用一个380v的空开吗? 走...
答:
只要所安装的5匹
空调是
三相电空调,且供电电缆线径足够,空开容量足够,就可以按照你所说的方式来接线。
三相5匹空调每相的电流
值在9A左右,两台也就是20A左右;只要主供电电缆每相线径在4平方或者以上就可以了。