单相电能表偶尔零线电流远远大于火线电流是什么原因造成的?

单相电能表偶尔零线电流远远大于火线电流是什么原因造成的?

计数方式是倒数。

单相情况下,火线零线的电流是一样的,开关是根据火线来整定的,所以零线有过载的风险,过载或导致电线过热,绝缘提前老化甚至发生火灾。 

没有地线的情况下 RCD(就是漏电开关)的动作可靠性无法保证,这个在设计规范上甚至是一个强条(有可能死人的才会被定为强条),所以请务必重视,如果是因为预埋线不通,可以报请开发商来维修,或者重新穿线,不能留下隐患。

扩展资料:

注意事项:

检查表罩两个耳朵上所加封的铅印铅封是否完整。

电能表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、砂及腐蚀性气体。位置要装得正,如有明显倾斜,容易造成计数不准、停走或空走等问题。电能表安装可挂得高些,但注意要便于抄表。

必须按接线图接线,同时注意拧紧螺钉和紧固一下接线盒内的小钩子。

参考资料来源:百度百科-单相电能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-09
单相电能表不存在三相不平衡的问题,火线只有一相,零线的电流是不会大于火线的,零线电流远远大于火线电流只有一个原因,就是其它的火线没有经过这个电表,零线从这个电表取的,相当于有两路火线使用一路零线本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-09
检查三相电流是否平衡,一般是由于三相不平衡造成的。