推荐答案 2008-01-07
三相380V 时电机接成星形接法,三相220V 时电机接成三角形接法,电流都是7.5A左右,理论上选10A的接触器和断路器就行。为了延长接触器和断路器寿命,实际选大一级的为好。接触器选CJ20-16,断路器选DZ47-60-10A。关键是热继电器要按电机的额定电流选。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StgctBBg.html
相似回答
3.7KW
三相220V
电机的
交流
接触器
选
多大的
,热保护选多大的
答:
额,控制电是
220V
吧
三相电机
选9型就可以了 热保护选16型,6.3-9.0
...设备需用两台
三相
异步
电动机
拖动。第一台
3.7kW
,第二台5.5kW,控制要 ...
答:
目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。 一、三相异步
电动机的
旋转原理 三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差12...
一个用
380V
又可以用
220V的电机
答:
和普通电机差不多 其实一般的
三相电机
都能做到
380
时用星型接法 220时用三角接法 这样做的原因是 有些国家三相电是
220伏的
单相
和三相电机
答:
3、额定电压
220V的
电机为单相电机,不能
与380V的
电源相连,这与接不接变频器没有关系。4、回答应该同上面的差不多,单相电压不能接入三相电机。看了以上你的问题后我觉得你对三相电机角形和星形接线的区别认识有点不太清楚。绕组是三角形还是星形连接都是针对于三相交流
电动机
来说的,当
三相电机的
三...
1.5
KW电机
,额定电压是
380V
AC,其额定电流是多少?怎么计算?
答:
三相电机
功率=根号3乘电压乘电流乘功率因数乘效率。表达式为:P=√3UIcosφη,所以I=P/(√3Ucosφη)。估算1.5
kW电动机
功率因数和效率大概都在0.8左右,所以I=1500/(1.732*
380
*0.8*0.8)=3.56A。当然精确计算功率因数和效率最好查手册或标准。性质 额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组...
CRH2动车组与CRH5型动车组的区别
答:
通过受电弓将电网接入的25KV高压交流电,输送给牵引变压器,将压成1500V的交流电。降压后的交流电再输入牵引变流器,通过一系列的处理,变成电压和频率均可控制的三相交流电,输送给牵引电机牵引整个列车。动车组有两个相对独立的主牵引系统,两辆动车组成一个动力单元,正常
情况下
,两个牵引系统均工作,当一个牵引系统发生...
大家正在搜
1000kw以下的高压电动机
1.5kw单相电机电容多大
3000kw大型电动机
250kw电机用多大电缆
185kw电机用多大电缆
200kw电机额定电流
最小的220v电动机
250kw电机额定电流
200kw发电机售价
相关问题
3.7kw电动机在 三相220V和三相380V 的情况下分别...
3.7KW 三相220V 电机的交流接触器选多大的,热保护选...
三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电...
三相电动机,怎么算用多少安的断路器和交流接触器
220v和380V交流接触器的区别
三相380V的18.5KW的电机应接多大的断路器,接触器,热...
一台18kw380v的电动机星三角启动应接多大的接触器,断路...
接触器为什么有380v和220v的?分别在什么场合下用的?