380v 20千瓦的电机需要多大的电线。

是农业抽水使用,离变压器大约540米的距离,是从地下埋过去。家里面有个11千瓦的电动机,听说铜线比铝线要贵很多,不知道铝线行不行呢。现在考虑如果三项成本太贵就两相电,不知道好不好,希望大家给点建议。
1.需要什么样电线才行呢?
2.是用铜线还是用铝线呢?大概需要多少成本呢?
3.动力用电是不是三项比两相电更好些呢?

1、20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度

20000/(380*1.732*0.75)=40.5安

建议导线铜芯截面积10平方毫米

2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度

20000/(380*0.75)=70安

建议导线铜芯截面积16平方毫米

扩展资料:

一、电缆载流量估算口诀

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。

二、电缆选择的简单算法

1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。

2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。

3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。

4.按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-23

1、20个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度:20000/380=53安。

用导线铜芯截面积10平方毫米的电缆;

2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度:20000/(380*0.75)=70安。

用导线铜芯截面积16平方毫米的电缆;

3、20个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度20000/(380*1.732)=30.4安。

用导线铜芯截面积6平方毫米的电缆;

4、20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度20000/(380*1.732*0.75)=40.5安。

用导线铜芯截面积10平方毫米的电缆。

扩展资料:

电线电缆应用区域:

1、电力系统

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

2、信息传输系统

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、机械仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-10

(1)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=
20000/(380*1.732)=30.4A

即用铜芯截面积6平方毫米的电缆;

(2)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=
20000/(380*1.732*0.75)=40.5A

即用铜芯截面积10平方毫米的电缆;

(3)20个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度=
20000/380=53A

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,

二五三五四三界,

柒拾玖五两倍半,

铜线升级算。

参考资料:百度百科—电线电缆

百度百科—电缆载流量

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-06-27
(1)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度
20000/(380*1.732)=30.4安
建议导线铜芯截面积6平方毫米
(3)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度
20000/(380*1.732*0.75)=40.5安
建议导线铜芯截面积10平方毫米
(3)20个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度
20000/380=53安
建议导线铜芯截面积10平方毫米
(4)20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度
20000/(380*0.75)=70安
建议导线铜芯截面积16平方毫米
第4个回答  2012-06-06
1)如果是浇水抗旱,建议购买柴油机;2)如果天天使用,建议架空线路申请安装30KVA变压器;3)三相电20千瓦500米需要铝电缆95平方毫米,此线路压降12V。4)动力电尽可能地使用三相电源。单相电源的话,需要的导线截面积更大。
相似回答