混凝土楼板中间下沉裂缝

自建房,砖混结构,客厅板面8m×8m,双层双向螺纹钢筋,15cm×15cm间距,底筋12m㎡,面筋10㎜²,中间有加25㎜²×5做一等厚度梁,楼板混凝土厚度15cm,浇筑30天后拆膜,养护期未见裂缝,清理楼面时发现墙角部(客厅板边缘)有裂纹,与墙体平行,板面中间有下沉,测一楼净空值得下沉3cm,楼板中间底面有不规则裂纹,求房建工程专业人士赐教,应当如何处理补救!拜谢!

裂缝的预防控制措施
1.优化混凝土配合比,提高混凝土抗拉性能。无论是现场拌制的小坍落度混凝土还是泵送混凝土,都应当在现有配合比的基础上,进一步试验研究高性能混凝土,优选有利于抗裂性能的混凝土级配,尽力减小水灰比,减少坍落度,降低砂率,增加骨料粒径,降低含泥量及杂质含量。选用影响收缩和水化热较小的外加剂和掺合料。对设计要求严格控制裂缝的结构,还应掺加补偿收缩的膨胀剂。
2.改善混凝土养护工艺,减少混凝土自身收缩。试验证明,养护条件对混凝土的收缩影响很大,养护14天的收缩比养护3天的收缩降低约20%。按施工规范进行养护,能有效地持续地使混凝土表面保持适当的温度和湿度条件。浇筑时间不长的混凝土,仍然处于凝结、硬化过程,水泥水化速度较快,养护形成的潮湿条件可防止混凝土表面脱水而产生收缩裂缝。同时由于散热时间延长,混凝土强度的松弛作用得到充分发挥,使混凝土的总温差产生的拉应力小于混凝土的抗拉强度,防止贯通裂缝的产生。此外,在潮湿条件下,可使水泥水化充分、完全,从而提高混凝土的抗拉强度,增强后期裂缝的抗力。
3.改进施工工艺。对已浇筑的混凝土,在终凝前进行二次振动,可排除混凝土因泌水而在石子、水平钢筋下部形成的空隙和水分,提高粘结力和抗拉强度,并减少内部裂缝与气孔,提高抗裂性。
4.规范施工操作规程,避免混凝土浇筑后的扰动。尽量采用小流水段施工,混凝土现浇板浇筑后不要过早上人,合适的开砌时间应在楼板混凝土达到5牛/平方毫米后;为使混凝土不早期受损,且不影响工期,宜采取早强措施;5牛/平方毫米值应制作同条件试块,确定达到的天数。
5.楼板浇筑完毕时,新浇混凝土、模板体系、施工人员、机具、脚手板和手推车等也可能使下一层楼板超载。除非下一层板的混凝土已达100%设计强度。一般情况下应在上层的混凝土浇筑完后再拆下层模板。为防止新浇混凝土受震动和发生局部的荷载重分布,在楼板混凝土浇筑后两天内不要拆除其下部的任何一层模板和支撑。
6.重视薄弱环节管理,控制引发裂缝。对施工缝,后浇带、预埋线管部位,塑性裂缝等,应严格按规范施工,制定具体措施,作好技术交底,必要时加膨胀剂,调节混凝土的收缩。
四、裂缝的应对处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-02
楼板裂缝是指建筑结构的楼板部分产生开裂的现象。按照开裂原因,可以分为如下两种。 一:受力产生的裂缝。主要是地基不均匀沉降、混凝土强度和混凝土板厚严重不足、灾害和事故产生。 二:非受力产生的裂缝。主要是由温度、收缩和膨胀及施工等因素产生。楼板裂缝是建筑结构的楼板部分产生开裂的现象,按照开裂原因,可以分为如下两种。 一:受力产生的裂缝。主要是地基不均匀沉降、混凝土强度和混凝土板厚严重不足、灾害和事故产生。 二:非受力产生的裂缝。主要是由温度、收缩和膨胀及施工等因素产生。90%左右的楼板裂缝都是由于温度和收缩原因造成,此类裂缝可以使用自动低压灌浆的方法进行修复。自动低压灌浆技术是包括材料、机具、施工的一项综合技术。灌浆修复后裂缝内部被环氧树脂填充饱满,其抗拉及粘接强度高,不会产生二次开裂。由于混凝土强度和混凝土板厚严重不足、灾害和事故产生的裂缝,对结构的影响较大,需要采取科学的方法对混凝土裂缝进行修复和加固。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-02
一、楼板基底先用钢丝刷清理干净后,用低黏度改性环氧树脂沿缝涂抹,宽度约100mm,自然干燥后尽快粉刷封闭。二、有楼地面装修层的楼层,找平层较厚,可通过在找平层中增设钢丝网进行加强。三、楼板底则粉刷层较薄,且通常无吊顶遮盖,更易暴露裂缝,影响美观,建议采用复合增强纤维等材料对裂缝作粘贴加强处理。四、复合增强纤维的粘贴宽度以350~400毫米为宜,能够起到良好的抗拉裂补强作用。
第3个回答  2018-08-03
用灌浆树脂来处理,保证以后不会有开裂。向左转|向右转