美的风管机报e4是什么故障

如题所述

原因:

1、E4故障是排气温度过高。

2、排气温度过高是因为冷媒过少,缺氟的现象。冷媒量过少时,高压会使冷媒温度产生过热现象,导致排气温度过高。

此种现象常伴随膨胀阀后会发生结霜或结冰的情形,道理一样,因为冷媒量过少,降压降温时又降过了头,使冷媒产生过冷现象,所以容易结冰。

解决方法:

1、适量加氟就能解决。

2、检查外机散热是否良好。

3、检查压机排气感温包阻值是否异常。

扩展资料:

风管机保养

1.清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。

2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。

但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。

3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。

4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。

5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-02
E3保护为系统低压保护。压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提示漏氟。 E4保护为排气管高温保护。压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁,显示E4;  之所以你的空调出现故障的时间现在开始频繁,是由于长期使用空调换热器会有很多灰尘影响热交换,热交换不好就直接反映在压缩机上,致使回气不良,不能很好的给压缩机散热,导致压缩机排气温度过高。  根据上面的故障代码很清楚的反映出你的空调故障原因,空调加注氟利昂是一个范畴的变量,一般空调只要在这个范畴里就可以。而你的空调24小时运行所以对氟利昂加注量要求更严格一点,只需要少量添加一点氟利昂就可以解决了。本回答被网友采纳
相似回答