400A的配电箱用多大的电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-23
400A的
配电箱
用120的铜电缆。
查《工程常用数据速查手册》有:能承载400A电流的铜电缆是120平方。如果用铝电缆,需185平方。以上
载流量
是在环境温度40℃,空气敷设,电缆芯数为3,交联聚乙烯绝缘电缆的条件下确定的。
电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,可选150平方的铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StactMVSKa1Vta1gKS.html
其他回答
第1个回答 2012-12-01
200平方毫米左右的铜芯电缆。
第2个回答 2012-12-01
照明配电箱用YJV-4*240+1
动力配电箱用YJV-3*240+1
第3个回答 2012-12-01
进线还是出线?
追问
临时配电箱的进线,建筑面积一万平方,里面需要安装临时配电箱
相似回答
急问:
400A
、200A、100
A的
断路器需
用多大的
铜排?40A\32A\16A\10A需用...
答:
100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,
十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用
。距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的空气开关。
工地一级配电箱到二级
配电箱用多大的电缆
?二级配电箱到三级配电箱用
答:
用多大的电缆得看你有多大的负载啊
,工地跟工地是完全不一样的啊!当然如果你的配电箱是现成的,可以根据你的二级配电箱的空开大小配线。空开250A的你就配120的电缆,空开400A的你就配个185电缆,这样空开跳闸也不会烧电缆。
一个
配电箱
供5台最大
400a的
电焊机
需要
多粗的铜芯
电缆
答:
貌似是185的载流
400A
左右,一相三根240的铜线
在接
配电箱的
时候,如何知道多大的电器接
多大的电线
(电缆)
答:
比功率160kw选择导线160KW额定电流 I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302A 近距离(几十米内)铜
电线
70平毫米铝电线120平毫米 远距离(百米)铜电线120平毫米铝电线180平毫米 介于远距离与近距离间铜电线95平毫米铝电线150平毫米
配电箱要
等于或略于额定电流 300-
400A
都行 ...
知道功率,怎么选择
电线的
大小以及
配电箱的
大小
答:
一般来说公式:P(总功率)=U(额定电压)*I(电缆电流),在功率和额定电压已知的情况下,是可以算出电缆电流的,然后通过电缆不同截面电缆的载流量来选择合适
的电缆
,但同时要考虑电缆偶尔过载情况。I 是电流=AP是功率=W 空开大小计算:三相电:电流=功率÷380÷1.732单相:功率单位是W ÷220=...
在接
配电箱的
时候,如何知道多大的电器接
多大的电线
(电缆)?
答:
每平方毫米铜芯线承受5-8A电流 A=P/V 按我们电工一般的计算方法是在家庭用电220V电压中,每千瓦约4.5A电流,2.5平方毫米铜线所能承受的最大电流是22.5A,也就是说最大功率不能超过5千瓦,现在市场上的普通
电线
质量很多是不达标的,亏方严重,所以你在计算的时候一定要保守些,另外你在计算其余型号...
配电系统图:
配电箱电缆线
的选用,开关选
多大的
一起分享一下
视频时间 06:39
400的
室外变压器到综合
配电箱
,选
用多大的
铜芯软
电缆
,要几条。综合配电...
答:
400
KVA容量、电压等级10/0.4KV的变压器额定电流=400÷1.732÷0.4=577A 国标单根多股铜芯
电缆
240平方安全载流量为660A(在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃),使用一组,断路器630A就可以了。
大家正在搜
配电箱25kw用多大的电缆线
一二三级配电箱使用多大电缆
配电箱控制线用多大的
配电箱连接线用多大的
配电箱大电缆压接图片
家用配电箱出现接多大
配电箱过桥线用多大
配电箱电缆
电缆进配电箱接法图片
相关问题
400的室外变压器到综合配电箱,选用多大的铜芯软电缆,要几条...
配电箱一总三分,总600A,分开关一个400A,两个100A...
建筑工地二级配电箱用多大的电缆
知道总负荷怎么样算出用多大的电缆线和多大的配电箱呢
150kw供电需要什么规格的配电箱和电缆
装配电箱用多少平方的线是怎么计算的
在接配电箱的时候,如何知道多大的电器接多大的电线(电缆)?
请教下,主电缆规格是YJV4*35,我该选一个多大的配电箱呢...