非常简单,公式如下:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Os
Ov:换算结果
Iv:换算对象
Osh:换算结果的高限
Osl:换算结果的低限
Ish:换算对象的高限
Isl:换算对象的低限
按照这个公式,自己建一个FC功能块就行(不要告诉我你写不了)。最终的目的,还是要反复调用这个FC……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StaKtBaVVtMBgct1Mg.html
相似回答
西门子PLC
编程只用主
程序
OB编程
,不
用块
FB
和功能
FC,
可以吗?
答:
FC其实就是子
程序,
就不多介绍了。重点和你推荐一下多重背景FB:FB就像是VB,C++里面的对象,先定义然后实例化。举个例子,假设你的生产线上有20个相同的传送工位,那么我们只要定义一个传送工位
FB,
然后实例化20次,命名为ST1,ST2。。。ST20,然后将每一个实例化的FB的外部接口和输出联好(传感器...
西门子PLC,
S7-
300
或者S7-400中的
FB
(功能块)怎么理解
,怎么
使用
答:
FB自己
带数据块存储数据
,FC
使用共享数据块存储 例如建立个FC1,在OB1中调用call fc1 如果有数据交换的话,在建立个DB1为共享数据块 则,举例采集的温度 在FC1中编程,可以通过FC105功能存储到DB1中 然后再FC1使用例如DB1.DBW0 这样说 能理解点了吗 FB带自己的数据块,不需要共享数据块 ...
西门子PLC300程序
块
怎么
用0B块或者
FC
块
调用FB
块?DB块是不是也要填写...
答:
用梯形图的话,和
调用FC
块差不多,只是多了一个DB块参数。DB块号需要你指定,你可以自己先建好,但必须是相应FB创建的,我的建议是直接找一个没有用到的DB块号,填上后会提示你没有相应的DB,是否需要自动创建,选是就行了。
用
PLC
s7_
300编写
y=ax2+bx+c,假设常量a分别为1和2。只用
FC,不
用
FB能
...
答:
能写出来,就是乘加运算 乘法块x*x结果送到一个寄存器MD0 乘法块2*x结果送到一个寄存器MD4 然后MD0+MD4+C送到y里面
西门子
S7-
300 PLC
CPU自动停止
程序
实例 ?
答:
1:把所有的程序全部写在FC或者FB中 2:在OB块中有条件调用所有的FC和FB 3:OB中写一个脉冲定时器,脉冲间隔大一点,比如1小时一个脉冲 4:写一个整数自累加程序段,上面的脉冲定时器来一个脉冲,这个整数就加1,然后赋值给它
自己,
假设这个整数的地址是MW100 5:算一下半年是多少个小时,大概是...
西门子300PLC
通过 位移测试出移动速度?
模拟量
电压+ -10V,求高手赐教
程序
...
答:
模拟量
电压+ - 10V,表示不同的位移?然后根据这个转换移动速度吗?
300
系统的AI模块,AD采样时间大概是200ms。做一个OB35中断,定时200ms。取AI值,转换成实际位移。与上一次的位移减一下。位移差/0.2秒=速度。如果移动速度很快,建议换一个方法,这种方法只能检测比较慢的移动 ...
西门子300
软件不
能模拟FB
、
FC
是咋回事啊?模拟就红
,不
用FB\FC又好了
答:
你在主程序OB1块中没有
调用FB,FC
块
西门子
s7
300
中的fc105
,fc
106
程序怎么
用
答:
FC105是处理
模拟量
(1~5V,4~20MA等信号)输入的功能块。FC106是处理模拟量(1~5V、4~20MA等信号)输出的功能块。接口模块 (IM):接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-
300
通过分布式的主机架和3个扩展机架,最多可以配置32个信号模块、功能模块和通信处理器。