保护接地和保护接零适用范围各是什么?

谢谢了` 急急~````

1、保护接地

当保护导体对它所保护的电路具备多种保护功能中的最高要求时, 它可以具有不止一种功能。 例如, 回路 PE 线可以兼有保护接地导体和保护等电位联结导体的功能, 在传导电流的同时传递电位, 因此, 装置的外露导电部分没有必要另设置一个等电位联结导体。

保护接地适用于不接地电网。这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地!把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。

保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,由于接地装置与人体构成并联电路,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。

2、保护接零

保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。

扩展资料:

一、保护接地的施工标准

规范客户受电端建筑物内的配电线路设计、施工工艺标准和要求,通过对新建或改造的客户建筑物的室内配电部分,实施以局部三相五线制或单相三线制,取代TT或TN-C系统中的三相四线制或单相二线制配电模式,可以有效实现客户端的保护接地。

所谓“局部三相五线制或单相三线制”就是在低压线路接入客户后,客户要改变原来的传统配线模式,在原来的三相四线制和单相二线制配线的基础上,分别各增加一条保护线接入到客户每一个需要实施接地保护电器插座的接地线端子上。

为了便于维护和管理,这条保护线的室内引出和室外引入端的交汇处应装设在电源引入的配电盘上,然后再根据客户所在的配电系统,分别设置保护线的接入方法。

二、保护接地和保护接零的区别

保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用。

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。

参考资料来源:百度百科-保护接地

参考资料来源:百度百科-保护接零

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-07

保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地,是使电气设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

保护接零,把电气设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。这两种保护的不同点主要表现在三个方面:

一是保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值,保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。

二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。保护接地系统(TT系统)通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;保护接零系统(TN系统,又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S3种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。

三是线路结构不同。接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

详情
    官方服务
      官方网站
第2个回答  推荐于2016-01-29
保护接零和保护接地的适用范围

对于以下电气设备的金属部分均应采取保护接零或保护接地措施。

(1)电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳;

(2)电气设备的传动装置;

(3)电压和电流互感器的二次绕阻;

(4)配电屏与控制屏的框架;

(5)室内、外配电装置的金属架、钢筋混凝土的主筋和金属围栏;

(6)穿线的钢管、金属接线盒和电缆头、盒的外壳;

(7)装有避雷线的电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器的外壳。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-01-10
保护接地,必须是中性点不接地的系统中采用。
保护接零,必须是中性点接地的系统中采用。一些民用供电系统(三相四线中性点接地系统)也采用保护接地,但必须是配合漏电保护开关使用。
相似回答