生活供水设备水泵流量扬程计算的案例演示

如题所述

第1个回答  2016-05-31

某城市小区,共有8栋楼每栋15层,楼房标高67米,每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250。求该小区的最大供水量和扬程?
1.流量Q的确定
Q={(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2×华南用水标准300L/人)/时间12小时}÷进率1000
Q=192m3/h,取整为Q=200m3/h
2.扬程H的确定
小区市所需水压力H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米
最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米
3.验证水量是否高于市政供水量
按照GB50015-2003《国家建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s
故市政管道流量Q=πr×r×V=3.14×0.125*0.125*3600=212m3/h
由此,市政供水量大于小区所需供水量,选型合理。