当然是采用静电补偿电容器,使得系统功率因数得到提升。
需要补偿容量的大小,和系统的多个参数相关,计算方法如下:
假设系统有功功率为P(kW),原来功率因数为:cosφ<0.9。补偿后要求的功率因数为cosφ'>0.9。
可以计算出原来的系统无功功率为:Q=(P/cosφ)×sinφ=Ptanφ。
补偿后系统有功功率不变,则此时的系统无功功率为:Q'=Ptanφ'。
因此需要无功补偿容量为:ΔQ=Q-Q'=P(tanφ-tanφ')。
即需要电容器发出无功功率:ΔQ=P(tanφ-tanφ'),假设为三相系统,且系统的线电压为U,则:
ΔQ=P(tanφ-tanφ')=√3×U²/Xc,可得到每相电容器的容抗Xc,再根据:
Xc=1/(2πfC),可计算出每相补偿电容器电容C值的大小。