无功补偿中当无功功率低于0.9时如何调整到不低于0.9.谢谢回答者

如题所述

当然是采用静电补偿电容器,使得系统功率因数得到提升。

需要补偿容量的大小,和系统的多个参数相关,计算方法如下:

假设系统有功功率为P(kW),原来功率因数为:cosφ<0.9。补偿后要求的功率因数为cosφ'>0.9。

可以计算出原来的系统无功功率为:Q=(P/cosφ)×sinφ=Ptanφ。

补偿后系统有功功率不变,则此时的系统无功功率为:Q'=Ptanφ'。

因此需要无功补偿容量为:ΔQ=Q-Q'=P(tanφ-tanφ')。

即需要电容器发出无功功率:ΔQ=P(tanφ-tanφ'),假设为三相系统,且系统的线电压为U,则:

ΔQ=P(tanφ-tanφ')=√3×U²/Xc,可得到每相电容器的容抗Xc,再根据:

Xc=1/(2πfC),可计算出每相补偿电容器电容C值的大小。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考