变频器水冷系统如何运行?

如题所述

变频技术应用在冷却水循环系统中就是通过变频驱动控制电路对压缩机电机和泵电机的速度控制,实现对温度/温差进行控制。
变频技术对冷却水循环系统控制的示意图如下:
变频技术在冷却水循环系统中分别对主机压缩机电机和冷却泵电机进行变频驱动,从而可
实现对温度、温差的控制。
1.温度控制:冷却水的进水温度也就是冷却水塔内水的温度,它取决于环境温度和冷却风机的工作情况;回水温度主要取决于制冷主机的发热情况,但还与进水温度有关。
在进行温度控制时,需要注意以下两点:
a.为了保护冷冻主机,当回水的温度超过一定值后,整个空调系统必须进行保护性跳闸。
b,在实行变频调速时,应预置一个下限工作频率。
2.温差控制:最能反映冷冻主机的发热情况、体现冷却效果的是冷却回水温度t0与冷却进
水温度tA之间的温差△t.
温差大,说明主机产生的热量多,应提高冷却泵的转速,加快冷却水的循环;反之,温差
小,说明主机产生的热量少,可以适当降低冷却泵的转速,减缓冷却水的循环。
进水温度低时,应主要着眼于节能效果,温差的目标值可适当地高一点;而在进水温度高
时,则必须保证冷却效果,温差的目标值应低一些。
静止变频器运行过程中,晶闸管产生大量热量,通过水冷散热方式,可高效、快速地带出热量,水冷系统包含内循环和外循环两个回路。
在内循环回路中,主循环泵提供适当压力,使冷却介质流经晶闸管散热器件,并将晶闸管中的热量带走。经过板式换热器,内循环回路中的冷却介质热量传递到外循环回路冷却介质中。内循环回路中的冷却介质温度降低再次流入晶闸管散热器中,形成闭式循环。
在外循环回路中,板式换热器的热量通过冷却介质回流到抽蓄电站水源,由于水源体量巨大,自然冷却即可实现外循环冷却介质重复利用。此外,为了保证冷却系统容量稳定、保护静止变频器的冷却管路以及满足电气运行要求,在内、外循环回路中均需要加入过滤器、去离子支路、稳压支路等,提高冷却介质质量。