光纤如何防雷?

光纤如何防雷?
有人说不需要防雷.可是我的需要防雷,至少防设备也可以.
知道的说下.
不是光缆,是光纤.

1.虽然光纤的传输具有抗雷性,但在电源系统方面,仍需要做防雷保护。
2.光电转换器后面的网络信号,也需做网络信号防雷保护。
3.在光纤的传输过程中,不需要做防雷,但光纤网络是个网络系统,为了确保网络的正常使用,必须要对除光纤传输之外的其它环节做防雷保护措施。

光纤网络是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具接到公司或家或机房。利用交换机或其他终端转换为普通RJ45网线接到电脑上,也叫LAN,由交换机或其他终端自动分配IP,内网IP需要在终端后台设置,默认为自动,不用拨号。
光纤易断。质地脆、机械强度低,连接比较困难,技术要求较高,分路、藕合不方便,弯曲半径不宜太小等。另外,无论是光缆布线还是光纤设备,价格仍过于昂贵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-01-08
最主要的是光纤的金属加强芯要做好接地!(没有加强芯的就不需要这个措施了)

另外,有金属加强芯的光纤,可采取金属管屏蔽的措施,减少各种静电感应和电磁感应过电压。

设备端主要是从电源(线路方面)和空间(电磁场方面)两方面防护:电源采取多级浪涌保护器(避雷器)保护,空间方面可以采取设备机房屏蔽措施(六面屏蔽+门窗屏蔽)。另外设备机房内各设备要做好接地(防静电和雷击静电感应、可有效地提供良好的电磁兼容性)。

室外光端机部分除了安装浪涌保护器(避雷器、SPD)外,对光端机进行屏蔽也是很重要的。
第2个回答  2008-01-05
光缆线路的防雷措施包括两个方面:一是在光缆线路上采取外加防雷措施; 二是在光缆结构选型时, 应考虑防雷措施。

(1)外加防雷措施:

1地下防雷线(排流线):一般在光缆上方距离光缆30cm处,平行敷设一(或二) 条防雷线(多采用7/2.2mm镀锌钢铰线);2消弧线:当埋式光缆与建筑物、矿井、地下水出口等处的隔距不能达到要求时,可采用消弧线保护光缆;3系统接地或对地电位悬浮式接续:对于有金属护套、金属加强构件及铜线的光缆,一般在光缆接头处,采用特殊的电气连接方式;4架空防雷地线:对于受雷击较严重的地方,可采用架空防雷地线,在雷击重点的地方,用避雷针装置来防雷。

(2)在光缆结构选型时,应考虑防雷措施:

在建设光缆线路实行光缆选型时,应尽可能采用无金属光缆或无金属加强构件的光缆或采用加厚PE层的光缆。
第3个回答  2008-01-08
光纤不用防雷,设备防雷从可能造成雷电侵入的地方入手,比如电源线路雷电波侵入、信号线路出户、室内电气设备安装位置及线路布划。
第4个回答  2008-01-07
问题补充:不是光缆,是光纤.
楼主给我分呵呵
我问楼主一个最简单的问题光纤是用什么制作的?不知道我告诉你是二氧化硅。。
光缆防雷是将加强芯接地,光纤根本不需要防雷的
相似回答