想请教下锂离子恒流充电问题。
最近在做锂电池储能装置系统,该系统是采用恒流恒压方法充电的,所用的恒流恒压充电法已通过铅蓄电池实验过,没有问题的。可是用锂离子充电时,恒流充电阶段的电流总是不能稳定在我设置的充电电流处,大约用我设置的电流恒流充电一分钟后,电流会突然下降到很小的值,然后慢慢回升到我设置的电流值,工作一会儿后又一次下降然后回升,一直这样循环。每次稳定在我设置的充电电流值处的时间不一致,但都很短暂,请问做过锂离子充电的经验者,这可能是什么原因呢?如何解决?
期待您的回复。。。
非常感谢二位的回答,补充说明如下:
1)充电设备是同时开发的已经认证过的逆变器。它的恒流恒压充电性能也已通过蓄电池实验过,没有任何问题的。
2)锂离子电池充放电是通过can通信与逆变器交流信息的,恒流恒压的电流和电压值都是按照厂家规定设定的。
3)逆变器是从电网直接供电,不存在恒流源输出功率不足问题。锂离子电池的容量是10kW,充电时的功率最大可达8kW。
希望更多网友给予回复。
非常感谢你热心解答,可是我遇到的问题是---恒流阶段电流变化很大,而且离恒压的电压值还有一定距离。我的恒流电流是40A,恒压电压是262V,当在恒流阶段充电时,电流升到35A左右工作一会儿后突然急速下降至几A然后又回升到35A左右,一直这样重复,电压值仅仅250V左右。
我想可能是锂电池本身特性的原因,所以在百度咨询网友,也可能谁在实验过程中遇到过同样问题并解决了呢呵呵。。。
那得检测电池的均衡模块咯!可能是某节电池出问题了!
我不是生产锂电池的,锂电池是购买的三星的,我是用锂电池做类似UPS的系统。我也觉得是锂电池本身原因,一直在跟三星联系,可他们依然说是系统问题,僵持中。。。
追答他们的部分售后人员可能是不想处理那些事情,有一种推卸责任的心态,不会错,按照 你说的那种情况是电池的本身的问题没有错。你再找他几次,一般我厂里的锂电设备有问题,部分售后老是拖时间。
本回答被提问者采纳确实是在开发产品,开发产品的目的当然是赚钱。
所谓的专业人士是什么呢?你是做电力电子行业的吗?难道你不知道很多问题并没有固定的答案吗?而且有些东西并不是用钱可以买到的。。。
你如果有十足的把握解决此问题,我当然可以付给你毛爷爷。。。