88问答网
所有问题
地下室基础梁端伸入承台内,如果直锚达到锚固要求,可否直锚,且钢筋不做弯钩?
哪本图集有说明?谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-06-01
可以直锚,不是一级钢可以不用做弯钩
01G101-3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StMcccM1B.html
其他回答
第1个回答 2012-06-01
满足35d就可直锚
第2个回答 2012-06-01
可以,图集有说明,现实中也有例子
追问
请问哪本图集有说明?麻烦告诉一下,谢谢!
相似回答
基础梁进入承台
端部
钢筋锚固
是否
做弯钩,如果达到直锚
长度
可否不做弯钩
...
答:
除设计图中明确要求的以外,没有规定基础梁进入承台端部的钢筋必须做弯钩。
如达到直锚长度即可不做弯钩
。
基础梁进入承台
部位
钢筋
可以采用
直锚
吗?应参照那个图集?
答:
可以
,当锚固长度够LAE时,可以采用直锚,不足时采用弯钩,参照03J101-1修正版图集.承台有墙或柱时,应锚到里面去.
基础
地
梁
面筋
伸入承台钢筋
笼可以
直锚
吗?
答:
满足锚固长度就可以直锚
基础梁
底筋在基础里面是否可以
直锚
答:
可以
,当锚固长度够LAE时,可以采用直锚,不足时采用弯钩,参照03J101-1修正版图集.承台有墙或柱时,应锚到里面去.
承台梁
的
钢筋
可以
直锚入
桩吗
答:
承台梁
钢筋
在
承台里
满足直锚长度就行了,用不着
弯锚
。断开也是可以的,不知道你这个承台梁是不是
地下室
底板的
梁,如果
是地下是底板的话它的受力是跟楼层 框架梁 正好相反的,即上部钢筋在支座
锚固,
下部钢筋在1/3连接。
DL
梁
两边是
承台
时
锚固
面筋可以
直锚不
答:
从桩承台计)一个锚固长度即可。 2、如果是中间承台:最好直接
锚固,
但
如果承台
截面尺寸比较大,两端梁的
钢筋伸入承台基础梁
面筋需要穿透柱截面再加一个锚固长度吗?描述:当基础承台为双层钢筋时,承台两边未拉通设置的梁面筋需要各自... 建筑菜鸟一个发表于2009-04-10 查看详情 关于
基础承台钢筋锚固
长 ...
承台梁钢筋
问题
答:
我觉得
承台梁钢筋
在
承台里
满足直锚长度就行了,用不着
弯锚
。断开也是可以的,不知道你这个承台梁是不是
地下室
底板的
梁,如果
是地下是底板的话它的受力是跟楼层框架梁正好相反的,即上部钢筋在支座
锚固,
下部钢筋在1/3连接。
基础
连系
梁端
部锚入柱而不够
锚固
时,可以
直锚入承台
吗
答:
锚固进承台符合规定长度就是正确的;但对于一柱一桩的
承台,
该承台是构造过度构件,不能作为基础连系梁的支座,梁的底筋锚固长度应自桩边计算,这是容易满足的,梁的上部钢筋的锚固长度,应自柱脚边计算,当柱截面不大时,也不必
弯锚,
只要穿过桩(中支座),或到达桩对边(端支座)也就满足了。
大家正在搜
相关问题
基础梁进入承台端部钢筋锚固是否做弯钩
04G101-3 第29页:基础梁端部无外伸构造是否考虑承台...
本工程为三级抗震,地下室基础梁三级钢筋不做弯钩,锚固入承台锚...
墙钢筋插入地梁内锚固可不可以采用直锚
基础拉梁直锚锚固
11G101-3里面钢筋锚固为直锚,但是详图里画着弯钩,到底...
地下室基础梁穿过承台处需要贯通吗?
板面钢筋锚入梁内可以不做弯钩吗(二级钢)?