住宅降板沉箱式卫生间活载取值2.5kN/m2,但是对于卫生间有浴缸的,活荷载是取值4.0kN/m2。如下图所示,就是有浴缸的卫生间:
通常卫生间回填材料是用陶粒混凝土,容重取值为10kN/m3,所以卫生间的荷载计算如下:
0.25X10(填料)+0.1X25(结构板)+0.5(吊顶)=5.5 kN/m2。
追问还有0.75宽,厚0.15厚,高2.7m隔间墙,(包括墙砖)以及卫生间地砖。这几项是否属于恒荷载,通常设计院结构设计降板沉箱卫生间恒荷载取值多大。
追答所有的恒载没有固定值的,是根据降板后回填厚度,结构楼板厚度,以及建筑面层厚度这些来计算确定的。另外,你说的这个隔墙如果是在结构梁上,就按照线荷载输在梁上就可以了,如果没有结构梁,可以折算成面荷载输在板上。砖墙的容重按照8kN/m3考虑,两侧考虑20厚的抹灰,抹灰容重按照20kN/m3考虑,就可以算出隔墙的总重量了。
追问1.4
kn/m2轻质墙(包括砂浆面
),在沉箱范围内,
1.4x0.75x2.7=2.835kN,这个是隔墙的总重量,再用这个总重量除以卫生间面积,就是均摊在卫生间板上的荷载了,如果这个值小于1.0kN/m2,则取1.0kN/m2,再加上上面算的5.5kN/m2就是总荷载了。
这么认真的回答,竟然没被采纳呀。
6月1曰有新问题在私信请教,请指教。谢谢!
7.0_13.0kn/m2,是否包括楼板自重,
设计时的恒荷载取值
追答包括你想要的一切结构上的东西,甚至是抹灰
本回答被提问者采纳