有一个插座插上热水器,火线地线电压从0变成150,地线零线电压0变3。地线断了?

0,市电,家里总共2路线,1路是电灯,1路是插座.装修时电工坑爹,把卫生间的2个插座(一个16A插热水器洗澡,一个插变频滚筒洗衣机)都从电灯的那路线引下来的.卫生间2个插座的地线我测电阻了,没有和客厅插座地线相通.
1,客厅插座火地电压240,地零电压0,火零电压240.
2,万用表测量卫生间16A三角插座,火地电压0,地零电压0,火零电压240。插座插上热水器后(热水器没开电源)测量电压,火零240,火地150,地零3。热水器开电源后可以正常工作.
3,不插热水器,插洗衣机(洗衣机不开电源),测量火地电压17,地零电压14,火零电压240.
问:正常火地电压应该也是240,0的话应该是断了,那为啥插上热水器后变成150了?而且热水器没开电源测的.洗衣机火地电压怎么又变成17了?

根据你测量的数值判断应该地线虚接或者地线断了,火线和地线之间的电压应该是220伏左右。


现在这种情况相当于没有保护地线,如果设备存在漏电情况,设备外壳将带电,家里如果安装有漏电保护器正常情况下,如有漏电情况漏保会跳闸。


你一定要查出原因,你可以检测一下其他插座的电压,火线和地线之间是否是220伏左右,如果其他的正常,那么有可能是这个插座后面的接线柱松动或者地线断了,如果插座暗盒里边地线有接头儿,检查一下接头是否松动。


仔细检查检查。
不明白接着问。
希望回答能够对你有帮助。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-10
1.火线和零线220V,零线和地线0V,火线和地线220V是对的
2.家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N).
3.火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0,中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。
4.民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。
5.比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。
6.而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。
7.地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称零线,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称火线。
8.电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。
第2个回答  2019-09-11
根据你的描述:
1、万用表测量卫生间16A三角插座,火线地线电压0,地线零线电压0,火线零线电压240。
个人分析见解:说明供电正常。
2、插座插上热水器后测量电压,a、火线零线240;b、火线地线150;c、地线零线3。d、热水器可以正常工作.
个人分析见解:a、说明供电正常; b、中性线(俗称零线)零点漂移(三相配电不平衡导致), 地线可靠接地不可靠; c、接地线与零线并行距离较长(估计是楼下接地端子处断裂) d、热水器只要供给它正常电压它就可以正常工作哦!不矛盾哦!
3、正常火线地线电压应该也是240,为什么是0呢?为啥插上热水器后变成150了?
个人分析见解:有些人对地线不够重视,只要设备家电能正常工作就可以了; 不知道地线的重要性,地线实际已经在不知不觉中挽救了多少人的性命(例如:漏电断路器跳闸、无故过载跳闸等等)
以上都是个人拙见:不妥之处敬请指出,加以讨论。追问

火地电压0说明地线有断.既然断了,但插上热水器怎么又有电压了?是不是热水器有漏电,电从地线走了,所以有电压.

追答

火地电压为零伏;说明地线与相线同电位(感应电)或者不在同一个回路(地线断了,可能断裂点在热水器插座几米或者几千米处,那么就会有个与大地 虚接 悬浮接地区域网,根据这个假接地网所有用电设备的漏电绝缘情况决定火地间的电压)
根据你的描述:火地电压0V 说明地线有断点,既然断了,但插上热水器怎么又有电压了?
个人分析见解:接地线既然是虚接 悬浮接地区域网,那它就没有参考价值,接地线与火线就像一个电容一样,根据耦合大小及电线与墙体接触电阻决定了。

个人建议:先从客厅拉一根接电线。以此接地线为零电位测量。
零线不是零电位哦!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-09-11
这个情况似乎不是地线断了!而是地线,零线“乱”了!(建议立即检查一下,可能有其它插座地线,零线混了)这样会导致漏电事故!不要掉以轻心!
第4个回答  2019-09-10
这个现象是火线虚接(电线外皮没剥尽等)、接触不牢,以至于带负载不能工作,电压大幅下降。
零线开路时,插上负载。零线会有220V电压。追答

保护接地开路(断),不影响负载正常工作,主要是保护人生安全的接地失效,不能有效的保障人生安全。
若是装有漏电保护器,漏电开关应当跳闸。

追问

装修时候电工把卫生间插座线都接到1.5平方的电灯线路上了...我昨天把电灯的总火线零线接到了漏保上,不跳闸...

追答

  电灯线路线径太小,不适合与热水器共用线路。照明线路不需要安装漏保。

  热水器应当使用专用插座线路至少2.5平方的电线。

相似回答