0,市电,家里总共2路线,1路是电灯,1路是插座.装修时电工坑爹,把卫生间的2个插座(一个16A插热水器洗澡,一个插变频滚筒洗衣机)都从电灯的那路线引下来的.卫生间2个插座的地线我测电阻了,没有和客厅插座地线相通.
1,客厅插座火地电压240,地零电压0,火零电压240.
2,万用表测量卫生间16A三角插座,火地电压0,地零电压0,火零电压240。插座插上热水器后(热水器没开电源)测量电压,火零240,火地150,地零3。热水器开电源后可以正常工作.
3,不插热水器,插洗衣机(洗衣机不开电源),测量火地电压17,地零电压14,火零电压240.
问:正常火地电压应该也是240,0的话应该是断了,那为啥插上热水器后变成150了?而且热水器没开电源测的.洗衣机火地电压怎么又变成17了?
根据你测量的数值判断应该地线虚接或者地线断了,火线和地线之间的电压应该是220伏左右。
现在这种情况相当于没有保护地线,如果设备存在漏电情况,设备外壳将带电,家里如果安装有漏电保护器正常情况下,如有漏电情况漏保会跳闸。
你一定要查出原因,你可以检测一下其他插座的电压,火线和地线之间是否是220伏左右,如果其他的正常,那么有可能是这个插座后面的接线柱松动或者地线断了,如果插座暗盒里边地线有接头儿,检查一下接头是否松动。
仔细检查检查。
不明白接着问。
希望回答能够对你有帮助。
火地电压0说明地线有断.既然断了,但插上热水器怎么又有电压了?是不是热水器有漏电,电从地线走了,所以有电压.
追答火地电压为零伏;说明地线与相线同电位(感应电)或者不在同一个回路(地线断了,可能断裂点在热水器插座几米或者几千米处,那么就会有个与大地 虚接 悬浮接地区域网,根据这个假接地网所有用电设备的漏电绝缘情况决定火地间的电压)
根据你的描述:火地电压0V 说明地线有断点,既然断了,但插上热水器怎么又有电压了?
个人分析见解:接地线既然是虚接 悬浮接地区域网,那它就没有参考价值,接地线与火线就像一个电容一样,根据耦合大小及电线与墙体接触电阻决定了。
个人建议:先从客厅拉一根接电线。以此接地线为零电位测量。
零线不是零电位哦!
保护接地开路(断),不影响负载正常工作,主要是保护人生安全的接地失效,不能有效的保障人生安全。
若是装有漏电保护器,漏电开关应当跳闸。
装修时候电工把卫生间插座线都接到1.5平方的电灯线路上了...我昨天把电灯的总火线零线接到了漏保上,不跳闸...
追答 电灯线路线径太小,不适合与热水器共用线路。照明线路不需要安装漏保。
热水器应当使用专用插座线路至少2.5平方的电线。