88问答网
所有问题
正泰牌漏电断路器2P和1p+N 的两种 DZ47LE-63 c40(我家总电源是一根火线、零线是公用)怎样接线安装?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-05
DZ47LE-63 c40是整定电流40A的漏电开关,上口应该接总电源的一根火线和一根公用零线,下口接负载。需要注意的是开关所带所有设备的电源线都必须通过本开关(保护地线除外),否则开关合不上闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StMKgV1VaStS11KVgS.html
相似回答
正泰牌漏电断路器(
DZ47LE-63
c40
)
,2p和1p+N
各怎样接线?
答:
1P+n
是只断1P,所以它都标有N的,N接零。
1p
这边接火,进出对应。所以,它标什么你接什么就永远没有争议。
正泰牌漏电断路器(2P
DZ47LE-63
c40
)
(总电源是一根火线
、
一根零线
)怎 ...
答:
注意由零序互感器引出的
零线
,不能重复接地,不然在三相负荷不平衡的时候就会产生不平衡的电流,就不会全部从零线返回,只有一部分会从打底返回。所以通过零序电流互感器电流的向量和便不能为零,当二次线圈有输出的时候,就可能会造成错误的动作。
正泰牌漏电断路器(2P
DZ47LE-63
c40
)怎样接线安装?
(总电源是一根火线
...
答:
正泰牌
漏电
断路器(2P DZ47LE-63 c40)(总
电源
是一根
火线
、一根
零线
)接线安装如图:A、B是电源进线:A需要接的火线(L相);B要接零线(N相);下端的左边两个孔是和漏电模块拼装的接线点,可以不动它;右边的C和D是出线,同样的左边是火线,右边是零线出口。
正泰牌漏电断路器(
DZ47LE-63
c40
)
,2p和1p+N
各怎样接线?
答:
2:
2P的
也是上端也是接
火线和零线,
注意,左火右零,千万不要搞错了。。。3:侧重点不同
,1P+N
价格便宜不占模数。2P带
漏电的
价格贵点并且占空间。如果只是装一个总开关的话建议还是买一个
2P漏电
4:建议自己的家居买一个好点的,施耐德或者ABB的。。。需要100多元一只补充你回答的问题。。。你的跳闸是...
正泰DZ47LE-63
C40断路器
上面没有L、
N
怎么接线呢?
答:
单极两线左边接L,右边接N ,三极四线 左边3 个接L第四个接N,四级四线左边第一个接N,其余三个接L,
正泰牌漏电断路器(1P
DZ47LE-63
c40
),单极剩余电流动作断路器,有没有...
答:
剩余电流
断路器
不可能有单极的,除非是
1P+N,
或者
2P(
其中1P接N线)。一般的
1P+N的
或
2P的
都有过载和短路保护。
正泰DZ47LE
一
63c40漏电
保护器短路一次在没有烧坏的情况下还能继续使用...
答:
可以的,建议先将负载去掉,量一下开关下口电压,不缺相没为题。不管是漏电跳闸还是短路跳闸,开关只要还是通的就没问题。忘采纳...
正泰的漏电断路器
DZ47LE-63
C40是
多少安的、?
答:
63
---壳架等级,该系列最大电流63A C---表示【配电型】过载脱扣特性,一般可以承受短时过电流为额定值的5~7倍或7~10倍(常用的是7~10倍)对比:【动力型】短时过载倍数10~14倍,主要用在电动机控制回路中,以保证在电动机启动过程中冲击电流不至于使其脱扣 40---该
断路器
实际的额定电流(A)...
大家正在搜
ABB1p十N漏电断路器
珠江1p十N漏电断路器
珠江1p十N小型漏电断路器
漏电开关1P十N怎么接线
断路器加N和不加N的区别
漏电保护器3p十N是什么意思
漏电断路器没有N标记
漏电1p加N跟2p有啥区别
断路器N
相关问题
正泰牌漏电断路器( DZ47LE-63 c40),2p和1p...
正泰牌漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)怎样接线...
正泰牌漏电断路器2P和1p+N 的两种 DZ47LE
正泰牌漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)(总电源...
正泰牌漏电断路器(1P DZ47LE-63 c40),单极剩...
漏电断路器中1P+N跟2P有什么区别
漏电断路器1p+n与2p有什么区别?
我买了一个正泰牌漏电断路器2P DZ47LE