变压器短路各相电流相位差多少度
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-26
这涉及到大学的内容简单的分析以理想变压器空载时为例原边加上输入电压后,原边线圈中电流落后其电压90度,原边励磁电流与磁路中的主磁通同相,而主磁通和其变化率又相差90度,又因主磁通变化率与副边电压同相,故原边电压和副边电压相位差为180度即反相至于说原边电压和副边电压同相,只是线圈的绕法不同而已
相似回答
变压器短路各相电流相位差多少度
答:
这涉及到大学的内容简单的分析以理想
变压器
空载时为例原边加上输入电压后,原边线圈中
电流
落后其电压90度,原边励磁电流与磁路中的主磁通同相,而主磁通和其变化率又相差90度,又因主磁通变化率与副边电压同相,故原边电压和副边电压
相位差
为180度即反相至于说原边电压和副边电压同相,只是线圈的绕...
变压器
的电压和
电流相位差
是
多少
?
答:
请你看看明白:第一个结论是“电流”相位差180度
,第二个结论是“电压”的相位是同相的,回答的不是一个问题,所以都是正确的。原边相位好理解,但副边电压和电流是怎么回事,电流不是在由负到正的倒流吗?是的,副边电流就是在由负到正的倒流!这是因为:原边在回路中相当于负载,电流在负载中...
高压侧角形接法
变压器
低压侧电压
电流相位
和角度是
多少
?
答:
你好!
高低压之间电压相位相差30度
,但低压电压电流相位角就不能确定了,跟负载功率因数有关,低压功率因数为1,则相位差为0,功率因数为0,则相位差等于90度 我的回答你还满意吗~~
变压器
三相
电流
不平衡标准如何计算
答:
732倍;
3个线电压间的相位差仍为120°
,它们比3个相电压各超前30°。只要把单相负荷用电户均衡地分配到三相上,就能实现三相平衡。但必须要注意,均衡分配用户不仅仅是形式上看来每相接单相负荷用户总数的三分之一,而是要把其中用电负荷、漏电情况在同一等级的用户也均衡地分配到三相上。
三相
电流
不平衡
度多少
为正常值?
答:
在三相电压相同的情况下,三相电流最大值(或最小值)与平均值之差,不得超过平均值的3%。(A
相电流
+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值 三相电流不平衡的原因:1、三相电压不平衡 2、绕组内部接线错误 3、绕组匝数不等(特别是匝数较多的绕组)。
三相
电流
不平衡的标准是
多少
?
答:
一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机
相电流
超过正常值的20%以上。二,电动机负载过重。电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子...
当YD11接线的升压
变压器
Y侧两相
短路
时,低压侧
各相电流
答:
△/Y接线的
变压器
高压侧保险一相熔断时,低压侧有一相电压正常。其它两相电压降低一半。
为什么
变压器
零
相电流
选25%
答:
当
变压器
三相电压(或
电流
)幅值相等,矢量夹角也相等(电角度都为120度)。这种情况,我们称之为对称系。此时
各相
的尾(头也可以)虽然连在一起组成零相。但他由于对A、B、C三相的头的是对称的。(西格玛 矢量I等于0)因此没有电流流过。上述的情况是理想的情况,在实际运行中是不存在。要不由于...
大家正在搜
三相电路电压与电流的相位差
相电流与相电压的相位差
相电压与相电流之间的相位差
相电压和相电流之间的相位角
三相电压电流相位差
三角形接法中线电流和相电流相位差
变压器原副线圈电压相位差
变压器两侧电流相位差
电压电流相位差计算