两种方式要么是模拟量控制,从PLC上的模拟输出口(±10V),连接到伺服驱动器的模拟输入端,主要是用作速度控制。
若要做位置控制,需要接PLC上的脉冲输出和方向输出端口,相应的在伺服驱动器上也有同样的输入接口,可参考技术手册上的接线方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StB1KcSMcMM1BataSS.html
相似回答
用的是
台达
B2系列
伺服电机
,
西门子
200输出是PNP信号,怎样
接线
, 最好有...
答:
/PULSE./SIGN 接DC 0V,也就是你的电源的地线.PULSE接脉冲信号.具体看你在
PLC
上面的定义.接Q0.0即可.SIGN接方向信号.接到Q0.1至此在PLC上配置一下应该能用了.
台达伺服驱动器接线
问题(差动输入)
答:
如果你的PLC有专门的差动脉冲输出接口,直接接到差动输出接口上就行了
,注意一下A、/A,B、/B信号的极性就行,如果没有专门的差动信号输出接口,你只能接到到普通的光耦输出接口上了,这要看你的PLC的COM接的是正还是负,PLC的COM接正时,其两路脉冲输出口接到36、43上,37、41同时接到PLC的负...
台达伺服
B2 ALRM端口如何接到
西门子plc
输入上
答:
第一点:伺服的报警是数字量输出端子,里边是无源的触点 第二点:一端接24V,一端接I点,就这样就可以采集到报警信息
plc控制台达
AB
伺服驱动
正反转和加减速怎么
接线
?
答:
Y1: 的输出决定了 伺服电机的正转或翻转。3. 还有一种方式就是通过
伺服电机驱动器
的模拟量接口 实现闭环
控制
西门子
的小型
PLC
S7-1200系列就支持这种模拟量的闭环控制模式 一个S7-1200 CPU最多可以控制8台伺服电机,实现闭环控制方式。比那种脉冲控制方式更安全、可靠,精度也高。4.具体细节这里就不...
台达
B2
伺服
开集输入怎么
接线
。
PLC
型号:DVP-32EH
答:
Y0接41脚,Y1接37脚,35脚接外部24V正,14脚接24V负!就这样!如果使用DI/DO的话,11脚也要接24V正!
plc
高速脉冲怎么接
台达
a2
伺服驱动器
答:
两种接线方式不一致,使用何种供电方式,纯属个人爱好,对控制没有实质性的影响。这样,通过组合,就会产生四种接线方式,我们确定采用哪种方式之后,去手册找到相关接线说明 这是台达的接线说明,图中红色圆圈就是
PLC的
脉冲输出,比如三菱PLC中的Y0 Y1。按图中方式接好线,伺服就能收到PLC发出的脉冲了。
我用
plc
给
台达伺服驱动器
发脉冲,也显示收到脉冲,
电机
却不动,我只是想...
答:
伺服驱动器与电机
有电缆要连接,
PLC 的
脉冲和方向信号要另外接驱动器的插头。都上电后,用手转动一下电机转轴,能自由活动的话,说明驱动器与电机没有接上,找原因.
台达伺服驱动器
CN1的与三菱
PLC
如何
接线
答:
主要就是
驱动器和PLC的
连接,要看你的控制模式是什么样的了
台达伺服
有三种工作模式:速度模式 位置模式 扭矩模式 不同的工作方式CN1的接线会有所不同。还是好好看看手册,遇到问题再来问问。