电机频繁启动

免烧砖机有两个7.5电机是安装在一个接触器上面的 一天大概启动几千次,可能是因为过热 或者频繁启动 总烧电机 有什么好办法 变频器可以用吗 注意这个电机是振动器上面的

你好,首先我认为你要先知道电机是什么原因烧掉的,你可以查看下电机是因为缺相、过负荷还是接地等哪种原因烧坏的,然后再来考虑应对措施,当然你一天启动几千次的频率太高了,一般的电机在热态时不能频繁启动的,因为启动时电流很大,电机很容易过热,用变频器主要是取绝于你的工艺是否允许,因为它启动一般都需要一定的延时,象你每天几千次可能还不一定适用,还用你怎么两个电机接在一个接触器上面,这样不能很好的实现保护功能,我在想能不能在电机绕组上放几只温控开关,当温度高时使其不能开启,不知这样是否可行;最好的办法我认为还是能改一下工艺,使电机尽量减少启停次数,这才是根本,希望对你有所帮助;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-13
首先要先确认电机的设计是否按频繁启动来设计的,如果是,一般来说是不会有太大问题。如果电机是按连续工作设计的则就不适合。但不管怎样,为了避免大电流的冲击,大功率的电机都要进行软启动设计。实现软启动可以用变频器,可用低压启动,或者专业的软启动器如jk型等。振动器上面的电机从成本上考虑,没有必要用变频器。
第2个回答  2012-06-11
电动机的使用可能你不明白,按要求,冷机连续启动不能超过3次,热机(正转着的电机)连续启动,不能超过两次。你这频繁启动不烧才怪呢。就你不带负荷,这么启动也会烧的,启动电流是正常运转的电流的7-10倍。建议你换步进电机,或者起重型电机试试吧。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-03
普通三相电机根本不行!电机会烧毁!伺服电机好像还可以,但是控制系统比较复杂!
第4个回答  2020-03-06
我想你可以用电磁离合器解决这个问题。主要是频繁启动哦!