88问答网
所有问题
550的梁底筋3根25有一根钢筋搭接跨度6米7图纸上有腰筋钢筋工没放腰筋混
550的梁底筋3根25有一根钢筋搭接跨度6米7图纸上有腰筋钢筋工没放腰筋混凝土都打了行不不行还有什么好的办法加固一下吗
举报该问题
推荐答案 2017-01-24
é¢çææ¥å¾æ£å¸¸ï¼åªè¦ä¸å¨è·¨ä¸å°±è¡ï¼è³äºè °çï¼550çæ¢ï¼å¿è®°äºï¼ä¹æ²¡å¤å¤§äºï¼é¢çå·¥ç¨æ¬èº«å°±æ¯éè½å·¥ç¨ï¼æå®æ··ç¡¬åï¼æä¹å ï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/St1KtVVBSBBtBMVB1S.html
相似回答
600
的梁钢筋工没放腰筋图纸上有
每侧两个直径十二的混凝土都打了现在怎...
答:
梁的腰筋不是受力主筋,一般500的梁不用
放腰筋
,600的梁刚够到要放腰筋。按规范600的梁是要放腰筋的(构造筋或抗扭筋),既然漏了也就算了,毕竟对结构没多大影响;下次注意就是。
钢筋工
经验
答:
可用直径6~8
钢筋
头绑在箍筋外面,使其立直,把梁安装在模板上面,底下垫上木方,等梁安装完后,再穿绑扁担筋连接成整体,最后穿绑
腰筋
挂拉钩,对于柱子处的加密箍筋,可事先焊成箍筋笼子,注意此箍筋笼的箍筋尺寸要大一两公分,套在柱子
筋
施工程质量通病及防治措施?
答:
保护层按规范要求垫好,打混凝土有人守筋防止露筋。5.板上部钢筋接头应在跨中。6.板接头百分率按25%施工(符合图纸要求的情况下)。二、
梁钢筋
质量通病1.部分
梁筋
未分开且未绑扎。2.腰筋绑扎点数量过少,跳扎现象严重,拉筋跳扎现象严重。3.
梁底筋
绑扎不到位,垫块数量少、或强度不足。4.框架梁...
钢筋工图纸
怎么看
答:
1、2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。2、2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。3、6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。4、2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。四、
梁腰
中钢筋表示方法 1、 G2φ...
钢筋
的绑扎要求及注意事项??
答:
1、钢筋在安装前,首先核对
梁钢筋
的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单、蓝图相符。2、梁钢筋的绑扎应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。3、梁主筋应按规范要求进行错位焊接,焊接接长应大于10d,焊接位置应符合规范要求。4、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。5、先穿主梁的下部纵向...
工程中箍筋到底怎么算啊?
答:
1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱...
手算
钢筋
时,节点锚固、
搭接
是怎么规定的
答:
对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于
搭接钢筋
直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用...
钢筋图纸
的识图技巧有哪些?
答:
⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。三、
梁腰
中钢筋表示方法:⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。⑵ G4Φ14 表示梁两侧的...
大家正在搜
女性腰到腿有一根筋疼
大腿到小腿有一根筋疼
右下腹有一条硬硬的筋
20梁底筋几条
梁底筋向上向下弯锚规定
底筋在梁的什么位置
梁底筋6
小腿肚中间的一条筋疼
梁底筋少了
相关问题
框架房次梁跨度6米7底筋三根25,有一根是达接头混凝土都打了...
跨度6米梁底筋3根25号钢筋面筋2根18号2根腰筋14号底筋...
底筋4个25底2排2个22加个25的上筋3个25跨度6米的大...
7米过梁用3根25,2根12,2根14的钢筋可以吗
自建混砖房,240✘500跨度5米底筋3根25...
600的梁钢筋工没放腰筋图纸上有每侧两个直径十二的混凝土都打...
跨度5米,24x50,底筋三根25,面筋二根25,腰筋二根2...
梁在什么情况下可以放3根面筋和3根底筋,什么情况下才能放2根...