地埋管地源热泵施工中应该注意哪些问题?

如题所述

1. 钻孔
在施工前,必须详细查明地下管线和地下构筑物的位置,确保施工安全。每个竖孔开钻前应人工开挖探坑,探坑直径不小于300 mm,深度不小于1.2 m。钻孔时要保证钻杆垂直,避免钻孔相互串通。针对本项目所在地的大兴砂层较多的情况,钻孔过程中应适时向孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间。
2. 竖直下管
下管前应对所有管材进行试压,压力不小于0.6MPa,稳压15分钟,压力不降且不渗不漏视为合格。下管后及时回填并对PE管进行试压,合格后方可进行下一孔的开钻。为防止孔内泥沙沉积,减少有效深度,钻孔完毕后应及时下管,并采取固定措施防止PE管上浮。试压合格后,及时密封U形管的四个开口端部,确保管道联接顺利。
3. 水平铺管、管道联接
水平地埋管可不设坡度,最上层埋管顶部应在冻土层以下0.4m,距地面不小于0.8m,供回水环路集管的间距不小于0.6m。管道联接常采用电熔焊接和热熔焊接,电熔焊接工艺好但成本较高,热熔焊接要注意掌握好时间,避免缩孔或堵塞管道。
4. 回填
竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,确保钻孔灌浆密实,无空腔,以避免降低传热效果影响工程质量。水平联接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空。外线管道与机房设备的连接应设穿墙套管,套管伸出外墙壁不小于50 mm,做好防水处理后进行外线回填。
5. 机房与末端
机房设于地下室,不占用有效空间。热泵机组采用针对地埋管系统设计的地源热泵机组,整体紧凑,机房面积小。末端采用风机盘管送风,局部功能房间采用散热器。施工中要注意与装修配合,及时与业主沟通,满足其需求。
上海能睿环境科技公司专业从事地源热泵中央空调工程、户式中央空调、商用中央空调、毛细管辐射空调工程和地面采暖工程的科技开发、系统设计、工程预算、设备销售、施工安装、维修保养等系统集成配套服务。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答