图纸上显示 SC40 CE 什么意思

如题所述

图纸上显示SC40 CE的意思是:40mm焊接钢管,沿顶板明敷设。

在室内使用电缆时,电缆不应有黄麻或其他易燃的外部护套。 在室内水平放置时,无铠装电缆与地面的距离应不少于2.5m;在垂直放置时,其与地面的距离应不少于1.8m。 否则,应采取措施防止机械损坏。

相同电压的电缆并排放置时,电缆之间的净距应不小于35mm,并且不应小于电缆的外径。 1kV以下的电源线和控制电缆以及1kV以上的电源线应分开敷设。 平行放置时,净距离不应小于0.15m。

扩展资料:

为了防止热力管道对电缆的热效应以及在管道的建造和维护过程中可能对电缆造成的损坏,当电缆裸露时,电缆与热力管道之间的净距离应不小于1m,否则应采取隔热措施。 电缆与非热力管道之间的净距应不小于0.5m。

将电缆水平悬挂在钢缆上时,电源电缆的固定点之间的距离不应大于0.75m,控制电缆的固定点之间的距离不应大于0.6m。

在室内铺设电缆或使电缆穿过墙壁或地板时,应使用钢管进行保护。 管道的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
图纸上显示SC40 CE的意思是:40mm焊接钢管,沿顶板明敷设。

电缆的明敷有如下规定:

(1)电缆在室内采用明敷时,电缆不应有黄麻或其他易延燃的外护层。
(2)无铠装的电缆在室内水平明敷时距地面不应小于2.5m,垂直敷设时距地面不应小于1.8m,否则应有防止机械损伤的措施。
(3)相同电压的电缆并列明敷时,电缆之间的净距不应小于35mm,并不应小于电缆外径。1kV以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设,当并列明敷设时,其净距不应小于0.15m。
(4)为了防止热力管道对电缆产生热效应以及在施工和检修管道时对电缆可能造成的损坏,电缆明敷时,电缆与热力管道的净距不应小于1m,否则应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距不应小于0.5m。
(5)电缆水平悬挂在钢索上时,电力电缆固定点间的间距不应大于0.75m,控制电缆固定点间的间距不应大于0.6m。
(6)电缆在室内埋地敷设或电缆通过墙、楼板时,应穿钢管保护,穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
第2个回答  2012-06-13
,在电气工程中是指40的焊接钢管, CE:沿天棚面或顶棚面敷设追问

电线管属不属于焊接钢管?

本回答被提问者采纳