88问答网
所有问题
各位前辈、师傅们请问一下在现浇混凝土结构外观尺寸偏差检验批验收记录里的垂直度里的全高这项是不是必填,
是的话要怎么做?
谢谢啦!!!
举报该问题
推荐答案 2012-05-14
垂直构件如柱、墙的垂直度偏差是双控,既要填每层的偏差,又要填全高的偏差。两个实测数都在规范允许内就合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgtttMttB.html
其他回答
第1个回答 2012-05-14
要填,这是关键项。填允许偏差内就可以,否则验收不了。
第2个回答 2012-05-14
是的
相似回答
现浇混凝土结构外观
质量主控项目
答:
根据工程实际决定主控项目和一般项目中有哪些是工程中含有的并填写,在资料软件中,超过规范的误差值会出现三角号提示,一般可以有一至二个不合格出现。
现浇结构外观
及
尺寸偏差检验批
质量
验收记录
表 GB50204-2002 (Ⅰ)010603 020105 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经...
二次
结构的
圈梁构造柱可以在一起报验吗?都需要报验些什么?另外填充墙是...
答:
可以一起报验,报验的内容有:1、钢筋原材、制作与安装、隐蔽。2、模板的安装与拆除。3、混凝土原材及配合比、混凝土施工记录、
现浇混凝土结构外观
及
尺寸偏差
、混凝土浇灌申请。4、混凝土试块制作。5、标养在温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护28天,送往试验室进行标养试验。同条件累积...
混凝土
浇筑应该做几个
检验批
答:
是一个施工段吗?若是一个施工段,模板、钢筋、
混凝土
分项工程各做一个
检验批
。一个施工段报验一次,请监理检查后填写好钢筋隐蔽工程
验收记录
表,填好混凝土浇灌申请表,并和在模板、钢筋检验批表前加一张报验表报出去,一式四份。
混凝土的检验批验收记录
什么时候提交报验单
答:
第一个,要在
混凝土
开盘前。第二个,是在混凝土施工后。第三个,是在混凝土拆模后。
向
各位前辈
请教个关于
混凝土检验批
报检的问题
答:
毕竟都一个月过去了,所以我觉得你可以借鉴我们这里资料员的方法,每次打完混凝土就报
检验批,
监理不会
在混凝土
强度验收合格那栏给你签字的,你可以把这份不完整的资料拿回来放到一个专门的资料盒里,等标养报告回来了直接再把这份资料拿出来找监理再签字就可以了,这样即不会有遗漏还方便。
混凝土结构外观
及
尺寸偏差检验批
用写隐蔽吗?
答:
不要写的,只要做
外观检验批
就可以了,但埋在土里的(需要隐蔽的) 需要做一个。
工程地梁都要做哪些资料
答:
我这个是住宅建筑的 1、地梁的垫层
混凝土
浇筑 2、地梁的原材料检验批、钢筋制作检验批、钢筋安装
检验批,
钢筋隐蔽
验收,
都要报验(监理)3、地梁模板的安装检验批 3、地梁的混凝土浇筑申请、混凝土施工记录、(送试块)
现浇结构外观尺寸检验批
、混凝土拆模 ...
...填写全套示范和相关资料
,各位前辈
请发邮箱452928771@qq
答:
分项工程名称前应注明本分项工程的名称,以及本分项工程所在的分部(子分部)工程的名称,如主体分部
混凝土结构
子分部钢筋分项工程质量验收记录。检验批数应填写本分项工程全部检验批的数量。其他表头部分的内容填写同
检验批验收记录
用表。2、“检验批部位、区段”栏:本栏应详细填写每个检验批验收的部位和区段,其填写的...
大家正在搜
全现浇混凝土外墙
现浇混凝土
结构混凝土
混凝土框架结构
现浇结构是什么
现浇钢筋混凝土楼板
现浇混凝土板
预应力混凝土结构
混凝土结构工程施工规范
相关问题
混凝土垫层“现浇结构及外观尺寸偏差检验批”表格里的标高和垂直...
你好:我想求助一下“现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录...
填好(现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录)
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表垂直度全高是什么?
圈梁现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录里的垂直度需要填...
现浇结构外观尺寸偏差检验批里,已经封顶,这个标高全高和垂直度...
(现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差检验批验收记录表)
在现浇结构尺寸允许偏差检验批里垂直度和标高中的层高和全高怎么...