88问答网
所有问题
一台软起动器控制两台电动机,因软启动器的容量不大,两台电机不能同时启动的接线图
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-15
这是软启动1拖3电路图,你接俩电机更没问题,按图安装即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Sgt11B1at.html
其他回答
第1个回答 2012-05-15
弄个星形-三角形转换电路还当宝贝呢,这种一拖多电机的电路在实际生产中不适用。还是换成独立的吧,好使。
相似回答
西普
软启动器
一拖二
答:
本电路适用于
一台软
启动器拖动
两台电动机,
分时先后
启动,
在任一台电动机启动完成后,软启动器处于待命状态,此时,方可允许启动下一台电动机。在这种方式
,软启动器的
软停功能不能使用:
同时,
必须另设电动机过载保护元件,电路如下图所示。工作原理该电路由a、b、c三部分组成,其中图a为STR
软起动器
...
软起动
一拖二、一拖三、一拖四电路
接线图
答:
一拖二电路图 一拖三电路图:一拖四电路图
一个
软启动器
可以
同时启动
俩个
电机
吗?
答:
一个软启动器不可以同时启动两个电机,但是一个启动器可以一拖二分时段启动。通过控制晶闸管的导通角,而控制负载的初始电压,然后逐步提高电压,待负载(一般指
电动机
)转速达到额定后,用旁路接触器使用全压! 过程可以达到减少启动冲击电流和减少机械冲击的目的!
一个
软启动器能不能同时控制两
个
电机
答:
一个软启动器
不可以
同时启动两个电机
,但是一个启动器可以一拖二分时段启动。图为软启动器一拖二电路图:启动器负荷侧加装隔离接触 器,启动结束接通旁路接触器。
电机软启动接线
方法
答:
CMC-L系列数码型
电机软启动器
基本接线原理图:
软起动器
端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接
电动机
。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、...
软启动器接线图
?
答:
国内
软起动器,
以和平hps2系列软起动器最为有名,它的主要构成是串接于电源与被控
电机
之间的三相反,并联闸管及其电子控制电路。软启动器于20世纪70年代末和80年代初投入市场,填补了星三角启动器和变频器在功能实用性和价格之间的鸿沟。采用
软启动器,
可以
控制电动机
电压,使其在启动过程中逐渐升高,很...
软启动的
内接与外接是怎么回事!能
不能
讲的通俗点的!
答:
如图就是软启的内接和外接。外接是指将软启动器接在
电动机
的三角环外,软
启动的
每相承受的是线电流。内接是指将软启动器接在电动机的三角环内,软启动的每相承受的是相电流。(见图)由于三角形接法的相电流=1/线电流,因此内接时选用的
软启动器的容量
仅相当于0.58的
电机
额定功率。节约了设备...
哪位用过
一台软启动器同时启动
多
台电机的,
具体应用情况怎样,效果稳定...
答:
软起动器
就是代替以前的星三角或者降压启动,启动后软起旁路,只起到保护作用,如果一拖多运行,需要增加每
台电机的
保护方式
,软启动器
可以实现软起软停功能,但是不能保护
电动机
。施耐德软起专门有这个功能,如果需要可以咨询我。
大家正在搜
软启动器控制电动机启动电路
电机软启动器自动手动怎么接线
电动机软启动实物接线
交流电动机软启动器的仿真
大功率电动机软启动的原理
电动机电子软启动器
交流电动机软启动器
高压电动机软启动器
电动机软启动器价格
相关问题
一个软启动器可以同时启动俩个电机吗?
一台软启动器只能控制一台异步电动机的启动?
哪位用过一台软启动器同时启动多台电机的,具体应用情况怎样,效...
一个软起动器四个接触器,先后起动两个电机接线图
一个软启动器能不能同时控制两个电机
两台185KW电机,软启动器启动,选用1600A万能断路器做...
一台160kw的软启动器可以同时带动二台110kw的二台电机...
软启动器常见故障有哪些?