继电器 上的标识。不明白。大家帮帮忙--触点负载(阻性)是什么意思?

关于继电器的资料很多,但大都不知说云。我随便拿了个继电器,上面的标识我就不明白。左边写的是vo 10a 250v,vc 6a 250v,右边写的是:10a 120vac 24vdc.
后来查了资料,才知道,一VO指的是常开触电,VC指的是常闭触电。但是不知道6V 120VAC是什么意思,肯定不是输出控制120V的交流,查了资料,说叫触点负载(阻性)。不懂。

双接触点中间继电器,一般设计上下两接触点大小看起来是一样的

但是下接触点是由电磁力让他们接触,上接触点则是弹簧使其接触,明显,电磁力要强于弹簧的(已经减去弹簧的拉力),

这样下接触点一般都更迅速,因此可以承载更高容量的载荷.

另外, A是指安培即电流,V是伏特即电压,DC是直流,AC是交变电流即交流.

vo 10a 250v,vc 6a 250v,10a 120vac 24vdc. 意思是
常开接触点:10安培于250伏特时
常闭接触点: 6安培于250伏特时

当为十安培额定电流负载时,可承载120伏特交流或24伏特直流

另外,阻性负载和感性负载,容性负载,如果他写了,他会有单独标注的,但,同是10安培,交流和直流的承载能力也是不同的.

对于直流而言,感性负载几乎是不可能的,而容性负载一般也可以忽略他.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-12-23
在这个电压下所能承受的电流,
相似回答