如果你的保护值是固定不变的,不需要调节,那用压力开关比较经济实用。如果你的保护值经常变动,今天是30MPa,明天是20MPa,那么这种情况下,还是用压力变送器好,而且用压力变送器还能显示压力值,在调节和使用中有一种直观感,知道要调到什么压力比较好。而用压力开关就只能凭感觉了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-11
压力开关可以直接接入保护电路,价格低,响应速度快,可靠性高,结构简单;
如果没有显示需求,用变送器只会增加投资,降低效果;
大型电站、炼化企业通常要求保护电路控制点必须使用独立的信号开关。有需要的话两套一起用。追问

如果作为锅炉蒸汽压力保护呢(比如开紧急排气阀等,或停炉)!谢谢!

追答

安全越限保护,必须使用独立的信号取出设备,不宜和显示、报警使用同一信号取出设备。
用压力开关。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-11
锅炉蒸汽压力保护,两个同事具备效果最好。
如果考虑成本问题 可以加一个或者两个压力开关。
第3个回答  2012-05-11
两则作用不同,同时兼备比较好