加油站油库与10千伏高压线之间的安全距离是多少?

我朋友开了家加油站,现在别人要在他加油站旁边架高压线,(10)千伏的。 我现在就想了解下加油站油库与10千伏高压线之间的安全距离是多少?谢谢!!

架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(一级站),且最近水平距离不应小于1.5倍杆高;

架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(二级站),且最近水平距离不应小于1.0倍杆高;

架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(三级站),且最近水平距离不应小于5m;

架空电力线路至通气管管口、加油机不应跨越加油站,且最近水平距离不应小于5m。

架空电力线路的布置沿应符合国家现行标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061)及国家现行标准《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092)的有关规定。

扩展资料

架空线路的一般要求

(1)架空线路应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米,空线截面不16平方毫米。

(2)导线截面应满足最大负荷时的需要。

(3)截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%(高压架空线)、或2%~3%(对视觉要求较高的照明线路),并应满足一定的机械强度.

架空线路的敷设原则

(1)在施工和竣工验收中必须遵循有关的规程,保证施工质量和线路的安全。

(2)合理选择路径,要求路径短、转角少、交通运输方便,与建筑物应保持一定的安全距离。

(3)按相关规程要求,必须保证架空线路与大地及其他设施在安全距离范围以内。

参考资料来源:百度百科--电气防火间距

参考资料来源:百度百科--架空线路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
1万伏,不小于10米;3.5万伏,不小于25米;11万伏,不小于30米;22万伏,不小于40米。
高压线路和高压带电设备在正常运行时,所带电压常常是几千伏,几万伏甚至是几十万伏。在人体离它们较近时,高压线或高压设备所带高电压,有可能击穿它们与人体之间的空气,于是发生通过人体产生的放电现象,在电流通过人体时,造成电烧伤,甚至死亡,这就是所谓的高压电弧触电。为了避免这种触电事故的发生,电力部门规定了对不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离。有经验的电工和电力工程技术人员,根据电力线路的架设情况,一眼便可判明它的电压等级;如果没有把握,一时还不能准确判断出电压等级,为了万无一失,在工作时,宁可按高一级电压的安全距离离开。高压带电设备都有明显的标志:“高压危险,切勿靠近!”,人体同它们也必须保持安全距离,周围环境空气湿度较大时更应注意这一点。
第2个回答  2012-05-27
你可以在百度上搜一下
第3个回答  2012-05-24
汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)GB50156-2002带条文说明
第4个回答  2012-05-24
加油站建站条件

作者: 2008年1月20日 出处:

1、加油站、点严禁设在市区、城区和村镇居民密集区内,站点应单独设置,除靠近道路一侧设有花墙或栅栏作为护栏外,其它三面应设有不低于2.2米的实体墙与其他建筑或设施隔开。

2、加油站、点、工作室为一、二级耐火等级建筑,室内严禁使用明火。

3、加油站、点一律采用加油机加油。加油机、油罐与民用建筑距离不得小于5~15米,与明火或散发火花的地点的防火间距不少于30米。

4、贮油罐应采用地下卧式油罐,并直接埋设,且罐与罐相距不小于0.5米,并用砂子填实,其厚度不小于0.3米,同时与围墙间距不小于3米,应采用密闭式卸油。

5、油罐、加油机、密闭卸油点与营业室、值班休息室、储藏间,以及洗车房、加润滑油间和售油品间相互间距不小于5米。

6、加油场应设罩棚,且高度不小于4.5米。

7、油罐应单独设置通气管,管口应安装阻火器,高度应不低于4米,与门窗、围墙等相距不应小于3.5米。

8、配电房所在房间的门窗与加油场、通气管口、密闭卸油口等的距离,不应小于5米。

9、每台加油机应配置2只8Kg手提式干粉灭火器,每个油罐应备置35kg推车式干粉灭火机2只,同时应备有灭火毯不少于2块,砂子2M3;这些灭火器要具定期检查,保证完整好用。

10、加油站、点的电气设备(照明灯、电风扇、电气开关等)应符合防火防爆要求,电线应采用金属套管敷设;油罐场应设置防雷防静电设施。

11、加油站内应设立醒目的严禁烟火的警示牌,并制定加油、卸油等岗位安全管理制度,严格用火、用电管理。

12、高压电线不得穿越加油站区上空,电线杆与加油站区的水平距离不得少于杆长的1.5倍。本回答被网友采纳
相似回答