三相四线。功率75千瓦,长度30米需要多少平方的铜线,知道的请说一下
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-08
VV3×70+1×35的电缆就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgaKgVaac.html
其他回答
第1个回答 2012-05-08
按照你的要求,20米以内1平方毫米线可承载3-4安,75kw的话用35平方毫米线是满足的,但线长超过20米每加长10米线粗要增加1平方毫米,故功率75千瓦,长度30米需要37-40平方的铜线就够了。按照成品规格应选40平方的铜线。
相似回答
三相四线
。
功率75千瓦,长度30米需要多少平方的铜线,知道的请说一下
答:
VV3×70+1×35的电缆就可以了。
75千瓦三相
电机用
多少平方的铜线
?
答:
需要70平方铜导线
。按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机。1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100...
三台电动机每台
功率
是
75千瓦,
买电线
要多少平方的
?
答:
不是吧 如果是三相电 每相就60多安电流 用35就可以了 可以放大1号 就50的线
如
75千瓦的
电机
需要多少平方的
导线,是怎样计算的?
答:
75千瓦
交流电机额定电流可以按照每千瓦2A计算,约为150A。导线的使用需要查导线载流量表,应该用BV-70平方毫米的塑料铜芯线,安全载流量(金属管穿4根)为173A。
三相
电32
平方的铜线
能带
多少千瓦
?
答:
32平方毫米
的铜线,
线长在50米内,可以通过133安左右的电流,在380v的电压下,可以带动
75千瓦
左右的三相电机正常满载运行,线长1000米时,受线电阻引起的电压降影响,只能带动13千瓦的电动机工作。
35
平方铜线三相四线
能用
多少千瓦
答:
35平方毫米
的铜线,
可以长期通过159A电流。如果电源为单相电源,可以带35KW左右。如果使用三相电源
,功率
还会多一些。如果是铜的且在地下敷设,理论上应该是78~65kW左右,如果是铝芯电缆65kw左右,当然还要看具体电缆厂家的产品、距离等因素。如果电缆长度小于
30米
并且电缆散热良好可以应急使用,常规使用应该...
50
千瓦
380的
三相
电
要多少平方的铜线
?
答:
按照
三相四线
制380V50HZ的交流电时,50千瓦的
功率要用
35平方毫米
的铜
芯电缆。根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流
,需要
35平方毫米的铜芯电缆。虽然导线截面积稍微大一点,不过这样更安全,可以更能保证电路可以正常工作。先根据公式计算电流,再对照安全载流量表,选用电缆截面积。三相...
75千瓦
电机离变压器153
米需要
配
多少平方的铜线
答:
您好:1一般
75千瓦
电机约两倍电流大家都知道。2最接近本题的一句口诀35---50四三界,意思是说35平方电线可以通过约四倍电流,50平方电线可以通过约三倍电流。3那么75千瓦电机约等于150安电流,50平方电线刚好约通过150安电流。4至此,50平方电线可以满足要求。5又因为50平方电线以上只有70平方型号。6结论...
大家正在搜
三相三线和三相四线电表的区别
三相四线的功率怎么算
100安三相四线电表承受功率
多大的线带多大的功率
三相四线功率
三相四线千瓦怎么计算
三相四线功率计算公式
功率与电线的长度
多大功率用多大的线怎么计算
相关问题
75个平方三相四线制铜线可以承受多少负荷
75的铜线可以带多少千瓦?三相四线配电箱串连线?求师傅指导
用电设备总功率大约为310KW,进户线为三相四线电,请问进户...
功率100千瓦,要三相四线需要几平方的铜线?
16平方三相四线铜线能过多少千瓦
店里用电量二十五个千瓦,三相四线需要几个平方的铜线
求三相四线电的电流计算方式!20KW的功率应该用多少平方的铜...
线路长度是三百米,设备功率40千瓦,请问应铝线多少平方的如果...