大致意思是,进场多少钢筋以后需要到实验室做试验?实验室委托书上最多钢筋量能写多少?如果进场钢筋超过这个规定的最大代表数量要委托两次吗?,在线求答案!急急急!
在线求答案!!!各位高福帅速度!!!
钢筋原材60吨为一个检验批。
钢筋进场时,应按批进行检查和验收。每批由同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不大于60t。超过60T做二组,但是填写批不超材质单上的批量,比如材质单上批量为53.2T,填的却是60T,这样就不行。
钢筋原材焊接件处理程序:
1,闪光对焊:当试验结果有一个试件的抗拉强度低于规定值,或有两个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,应取6个试件进行复 验;复验结果若仍有一个试件的抗拉强度低于规定值时,或有 三个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,应确认该批接头 为不合格品。
2,孤焊:当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有1个 试件断于焊缝,或有2个试件发生脆性断裂时,应再取6个试 件进行复验。复验结果当有1个试件抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝,或有3个试件呈脆性断裂时,应确认该批接头为不合格品。
3,电渣压力焊:当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应取 6个试件进行复验;复验结果仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格品。
4,钢筋气压焊:拉伸试验结果若有一个试件不符合要求时,应切取6个接头进行复验;复验结果若仍有1个接头不符合要求,应确认该 批接头为不合格品。弯曲试验结果若有一个试件不符合要求,应切取6个接头进行复验;复验结果若仍有一个接头不符合要求,则该批接头为不合格品。