漏电保护器为什么能防止触电?

如题所述

当发生触电事故时,因为火线和零线流过的电流大小不同,磁场无法完全抵消,这时候就会在检测线圈中感应出电压。把这个电压放大之后去驱动继电器,强行将输入电路断开,从而起到保护人体的作用。

电路正常工作需要构成电路回路,电流从火线出发,流过用电器,然后流回零线。根据电荷守恒定律。从火线流出的电荷量应该等于流回零线的电荷量。

然而当发生触电事故时,部分电流通过人体流到了大地。这时,火线和零线的电流就不相等了。通过检测流过火线和零线的电流是否相等,就可以判断是够发生触电了。

扩展资料

电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路。

或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 

显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内切断了电源主回路。

漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
漏电保护器内部装有零序互感器,随时监测火线与零线的电流,正常情况下,电流从火线流到零线,两根电线的电流应该是相等的,在零序互感器上感应出的磁场大小相同方向相反,相互抵消。漏电时,一部分电流流入大地,导致火线的电流大于零线,零序互感器内的磁场不再平衡,其次级绕组便感应出电压,触发内部的晶闸管,晶闸管导通后接通电磁脱扣器电源,使脱扣器立即自动跳闸关闭电源。漏电保护器能够防止触电的原因就在于此,因为漏电后,它能够在0.1秒内断开电源,因此可以保证安全。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-20
因为电器漏电的时候,保护器会动作切断电源,所以可以防止触电,呵呵。。。
有很多种,原理各不相同,但是目的一样,都是防止触电。。
第3个回答  2012-10-13
因为他是漏电保护器!
第4个回答  2018-07-04
漏电保护器能防止电器漏电。 如果人触摸插座的话 还是会被电死。
相似回答