88问答网
所有问题
铜、铝两种电缆线芯的接头处为什么必须采用铜—铝过渡接头?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-14
由于铜、铝两种金属的电化学电位不同,这样,当两者的接触面受潮时,便形成了以水为电解质的电池,产生电解腐蚀,从而导致接触电阻增大。同时,铜、铝的膨胀系数也不同,当负荷变动时,冷热的变化也使接触面松动、氧化,从而导致接触电阻增大。接触电阻的增大等最终会使接头发热烧坏。
钢?铝过渡接头是两种导体经摩擦焊接而成的,能防止水分和潮气入侵,安全可靠。因此,铜、铝两种电缆线芯的接头处要采用铜?铝过渡接头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgSttaSMaBVcVaSBcg.html
相似回答
主线铝线接分线有铝接夹吗
答:
有。可以使用铜铝线夹或铜铝线鼻子。不能直接连接,要做处理才行
。应为铝线和铜线直接连接,时间长了都会氧化的,氧化后就接触不良造成发热甚至烧断电线,我们要用铜铝过度电线接线端子,把铜线和铝线连接起来就能用了。
电工试验中
铜铝
导线
为什么
不能连在一起?
答:
以下两段文字可供参考: 铜铝导线联接时,
由于铜、铝两种金属的化学性质不同,在接处容易发生电化学腐蚀,日久会引起接触不晾
,导电率差或接头处段裂。因此,铜铝导线的联接。应使用(铝)导体向铝(铜)芯电线或铝(铜)芯电缆过渡联接,称铜铝接头(铜、铅或铝铜接线鼻子),提铝(铜)电线或电缆...
室外埋地
电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,
并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理
。3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有...
铜芯
线耳接
铝芯电缆线
行不行
答:
铝线和
铜接头
是不能直接连接的,建议使用铜线,如用铝线需使用
铜铝过渡接头
。
[路灯地埋
电缆线
路敷设与理想的防盗装置] 地埋电缆敷设规范
答:
(一)地埋电缆的基本要求 电缆敷设前后必须用500V兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10MΩ。
电缆芯
线
应采用
圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,
铜芯
电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1㎜,长度是套管直径的8~10倍
;铝芯
电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于...
市政路灯安装的地下
电缆线
需每个档距都切断重
接头
吗?
答:
然而,如果
电缆线的
长度较长,或者路灯之间的距离较远,那么就需要考虑切断重接头的问题。这是因为长距离的电缆线容易受到外界环境的影响,如温度变化、湿度等,可能会导致
电缆线的
老化和损坏。此时,为了保证供电的可靠性,可以在每个档距处设置一个
接头,
以便在需要时更换或修理电缆线。另外,还需要考虑...
马路路灯预埋16PE,30PE是
什么
意思?
答:
PE管,穿电线使用
【220kV电力
电缆线
路的设计及施工思路问题研究分析】电力电缆线路
答:
通过对国内外此类技术和经验的研究表明,使用
铜芯
是最为适宜的。 在常规的工程项目的设计和施工过程中,工作人员都是根据电缆的载流量来计算,这个数据必须来自电缆工厂才准确,载流量收到电缆的接地方法的控制,还与
电缆线芯的
截面和型式有关。设计和施工的工作人员需要根据系统输送容量的具体要求选择适合的...
大家正在搜
相关问题
电缆连接中铜导线与铝铝导线连接为什么用铜铝过渡过
铜线和铝线连接时,为什么要用过渡线夹?
关于铜铝过渡的问题
为什么要用铜铝过渡设备线夹
铜铝电线能不能对接为什么
电路中为什么铜芯线不能与铝芯线接一起
入户电线是铝线,能直接接到空开上,还是必须铜铝过渡什么的,再...
铜导线为什么不能和铝导线连接在一起使用