88问答网
所有问题
施耐德变频器atv61HD45N4Z为什么一上电就跳闸 ,有哪些可能性。如果在接线正确的情况是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-17
您好,你先把开关下端的负载断开,在开关上端有点的时候合闸,确定开关能不能带电合上闸。在测量一下变频器输入端是不是有短路的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgStaVBcB.html
其他回答
第1个回答 2012-05-16
一上电就跳闸,说明与电机无关,是变频器内部线路出现问题,但是这些问题确实是有外部线路所引起的。你可以看一下最近的历史故障记录,有没有接地短路,如果有接地短路,看一下变频器接线的绝缘情况,特别是制动电阻的绝缘情况。
追问
变频器是新买的 第一次用就是上不了电。检查外部接线没找到错误。变频器本身会出什么问题啦
第2个回答 2012-05-16
一上电就跳闸,八成就是接线不正确,或者电机本身就有故障。
如果是运行的时候跳闸,可以减少加减速时间,或者把电流上限值调大一些。
如果是过压跳闸,则考虑制动环节的问题,是否制动时间过短。
第3个回答 2012-05-16
变频器是好的不
追问
是好的,新买的,有其它方面的可能性吗
相似回答
各位大侠我们公司有一台
施耐德ATV
71
HD45N4变频器
报NLP,我查了下PA+...
答:
那就应该是变频器的误报警,或者是硬件故障了
,建议找专业工程师来搞定吧。 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题2017-12-15 施耐德变频器显示NLP的原因和解决办法分别是什么? 16 2013-01-29 施耐德变频器ATV71HD37N4Z 37KW 启动后出现n... 15 2014-10-29...
施耐德atv61hd
22
n4z
故障代码ohf
什么
故障
答:
ATV61显示OHF,
表示变频器过热,温度太高了
。处理方法:检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度。在重起动前应等变频器冷却下来。我们是施耐德代理商,常用型号都有备货的,价格优惠,ATV61的资料我有的,希望能帮到你
施耐德变频器ATV
71
HD
37
N4Z
37KW 启动后出现nLP指令,检查进线380V正常...
答:
可能是BUS板上的一个采样电阻坏了
,好修的(在上电的瞬间如果是啪啪啪的响声,而不是嗡嗡嗡的响声的话,90%是采样电阻坏了一个,导致整流同步信号丢失,不能整流,这个时候母线是没有电的)。另外1.1和1.3灯亮跟这个没有关系,这是你的选件卡的指示灯 ...
我想了解
施耐德ATV
71
HD
55
N4变频器的
端子
接线
图,最好有说明
答:
P24和0V是 外接的24V DC电源, LI1~LI6是命令型号给定端子, +24和PWR是
变频器
内部给定的需要短接,要不就锁定无法启动。R1A、R1B、R1C和R2A、R2C是辅助继电器可以设定故障继电器
,还有
多种选项。+10 AI1+ AI1-是电位计给定的0-10V,AI2和COM是0-20mA或4-20mA给定,AO1和COM是模拟量...
施耐德变频器ATV61HD
11
N4Z
显示rdy
答:
变频器
显示rdy,是Ready的简写意思是准备好了(接收信号就会执行)一般在变频器控制面板上会有 “run”(运行)按钮或者'↑',“↓”(上下箭头)按钮,此时按“run"变频器便会有信号输出,上下箭头可以调控信号的(速度,扭力)大小或(移动或转动方向)正反转 ...
施耐德变频器
型号含义
答:
问题七:
施耐德变频器
参数设置 加速时间 减速时间 最大频率 最小频率 停车方式:自由停车,减速停车 运行控制方式:外部端子控制,面板控制 运行频率来源:外部电压输入,外部电流输入,面板控制。 一般用到的就这些。 还有多功能端子的设置是稍微高级的了。问题八:施耐德电气里变频器(
ATV61HD
11N4)谁能...
施耐德变频器ATV
71
HD
37
N4Z
37KW 启动后出现nLP指令,检查进线380V正常...
答:
测量PA+和PC-的直流母线电压,查看1.2里的电网电压。这是外部排查。你的变频器是不是新的。如果不是 在1.2监视下看不见电网电压可能是控制卡坏了,或者是控制卡与电源板的连接线松动了。
施耐德变频器ATV
71HD37
N4Z
37KW 启动后出现nLP指令,检查进线380V正常,不缺相,用面板不能复位,求指教 ...
你好,我刚买了一台
施耐德的变频器ATV61HD
30
N4,
与中文面板VW3A1101,但是...
答:
用网线也可以,只是没
施耐德
配套用的那么方便稳定而已。网线用直连接法
大家正在搜
相关问题
施耐德变频器ATV61 HD45N4 模拟量上不去。
施耐德变频器ATV61HD11N4Z显示rdy
施耐德变频器atv61hd75n4z跟atv71hd75n4...
施耐德变频器代理atv61hd18n4z30kw加强涂层,e...
ATV61变频器接线图
施耐德变频器atv61hd75n4具体怎么设置多段速控制,我...
施耐德变频器ATV61怎样改变频率