88问答网
所有问题
框架梁以暗柱为支座时怎样锚固
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-16
暗柱不是柱,是墙的加强部位,梁筋伸至暗柱对边后弯折,平直段长度15D,另在梁在暗柱内不是锚固,而是封边,详见101系列图集
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgSt1VBBt.html
其他回答
第1个回答 2013-05-08
你所说的情况应该是在剪力墙结构中出现了框架梁 这种框架梁你按做连梁处理即可 之所以把这个梁定义为了框架梁是因为这里的跨度较大 所以要按照框架梁的配筋来满足要求
第2个回答 2012-05-16
框架梁不能以暗柱为支座,应锚固在框架柱中。详见101系列图集
相似回答
框架梁锚固
在剪力墙
暗柱
上 当暗柱不够直锚时 应该弯锚还是直锚到穿过...
答:
你说的是
框架梁
顺着剪力墙方向吧,
暗柱
是剪力墙的部件,框架梁的
支座
是剪力墙,钢筋
锚固
进支座是道理,这与暗柱的尺寸没有什么关系。不需要明文出处,暗柱是剪力墙的部件可从03G101-1中看得出。
地暗梁的钢筋
怎么锚固
答:
(1)框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3; (2)部纵筋端
支座锚固
值处理同
框架梁
; (3)上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae; (4)梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d; (5)箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb; (6)侧面构造钢筋与抗扭钢筋处...
框架梁
遇剪力墙
暗柱梁
钢筋深入暗柱内长度多少?是不是只需满足
锚固
长度即...
答:
当直锚长度》Lae且》0.5hc+5d时,可以直锚,不需要弯锚
。梁的锚固长度为MAX(Lae,0.4Lae+15d,支座宽-保护层+弯折15d)
框
支
梁支座
是剪力墙
暗柱
和其他框支
梁时怎么锚固
?
答:
我们明白了框支
梁
的概念后,那么我们再看楼主的问题,既然下部为纯
框架
结构那么框支梁的
锚固
所在层就是在纯框架结构中即在框架柱中,而楼主所说的在
暗柱
中锚固根本不成立即暗柱不是柱而是剪力墙的构件,暗柱不单独受力不能单独当做柱来看。所以综述所述楼主在看看图集是怎么说的,框支梁在框架柱中锚固...
梁支座锚固怎么
算?
答:
1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;2、 下部纵筋锚入支座只需12d;3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。未尽解释请参考03G101-1说明。(二)、框支梁1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;2、下部纵筋端
支座锚固
值处理同
框架梁
;3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座...
梁
钢筋
锚固
要求
答:
3、当抗震
框架梁
往中柱
支座
直通
锚固时
,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则;4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则;6、当两构件配筋“重叠”时不重复...
地下室结构
框架梁
端部
如何锚固
答:
答梁问题(4): 应当勘误。应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其
锚固
长度与方式同
框架梁
下部纵筋 ”。● 墙问题(3): 剪力墙端部有
暗柱时
,剪力墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧,我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是
怎么样
...
请教关于以剪力墙
为支座
的
时候
,
框架梁
钢筋
如何锚固
的问题,希望高手在百 ...
答:
3、应该伸到
墙柱
对边。一般设计应有说明,如无说明,异形柱结构可参考JGJ149-2006的6.3.3条的。4、就算是
梁
钢筋不伸到边,也要加AL的。所以一般是用KJ梁的四根角筋伸到柱边,其余满足
锚固
要求。我们现在施工的大多是异形柱
框架
结构,并不是完全意义上的剪力墙结构。所以应参考JGJ149-2006。
大家正在搜
屋面框架梁支座为梁是弯锚
框架梁在支座的锚固形式
框架梁钢筋在中间支座锚固
框架梁钢筋在端支座的锚固要求
框架梁端支座锚固长度
框架梁支座直锚怎么算
框架梁下部钢筋中间支座锚固
框架梁底筋在中间支座的锚固
框架梁锚入支座规范
相关问题
请教关于以剪力墙为支座的时候,框架梁钢筋如何锚固的问题,希望...
框架梁以剪力墙为支座时,应该怎么锚固?
暗梁为框架梁的支座时,该怎么锚固,请具体写一下,不要告诉我自...
框支梁支座是剪力墙暗柱和其他框支梁时怎么锚固?
1、框架梁以剪力墙为支座时,锚固长度取多少? 2、悬挑梁以剪...
屋面框架梁以剪力墙为支座,上筋该怎样锚固
剪力墙结构框架梁是否以剪力墙为支座,如何锚固,锚固位置从哪里...
框支梁支座是剪力墙暗柱和其他框支梁时如何锚固?