第1个回答 2006-02-27
这个问题要取决于当地低压配电系统的中性线(零线)和地线采用哪种运行方式,一般有两种方式:1、中性线和地线采用两条线,但连在一起,这种方式就可以连在一起;2、中性线和地线采用两条线,但不连在一起,这种方式就不可以连在一起。在第二种情况下,如果零线发生断线,有可能火线与地线之间的电压不确定,可能很大(烧毁电器),可能很小(电器不能工作)。
建议不要连在一起。本回答被提问者采纳
第2个回答 2006-02-27
不能连接的,一连接漏电开关就会跌落的,漏电开关工作原理是检测火线与0线的工作电流,不一样就会动作.如果0线与地线连接的话有部份电流会从地线流出的.
第3个回答 2006-02-27
绝对不行!!!!
因为地线接电器外壳防止漏电.
如接在一起,当零线接触不好时地线带电(电器外壳带电)地线在因故障断或接触不良,就危险了.
第4个回答 2006-02-27
从电气原理及人身安全来说绝对不行.零线是电气设备工作用.地线是保护设备及人身安全用.所以区分为:零线.地线.