请教电力问题;25平方的铝芯三相四线电缆在分成单相电以后供给一座三层楼房使用它的最大负荷是多少千瓦?

如题所述

25平方铝芯电缆的安全载流量跟16平方的铜芯电缆差不多,大概是在56A左右,按照安全载流量反推,按单相负荷分摊三相平衡的条件假设,再算功率因数为0.8,能使用的单相负荷最大约在30kW。如果三相不平衡的话,那么最大负荷还要小一点,因为计算负荷是按最大一相单相负荷乘以3来计算的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-27
正常使用大约在65千瓦的样子短时间可以更大一些。
第2个回答  2012-05-27
http://wenku.baidu.com/view/ebfbe18202d276a200292ece.html
根据上面链接的表中内容,铝导线载流量是102A(第四页)。
P=1.732×U×I=38.9kW
实际可能用不到这么多。
但是分成单相供电时,你需要考虑它的平衡,每相负载或者每相用电量应该尽量均衡。追问

每一相都能负荷38.9千瓦吗?

追答

是的。

追问

也就是说在不偏相的情况下最大负荷38.9乘以3等于116.7千瓦。

追答

是的。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-05-27
关于最大负荷2楼3楼说的对。最好再询问一下小区供电变压器是否能够匹配。
第4个回答  2012-05-27
2500追问

不懂就不要乱说话,一个三匹空调都3000w。

相似回答