推荐答案 2012-05-27
25平方铝芯电缆的安全载流量跟16平方的铜芯电缆差不多,大概是在56A左右,按照安全载流量反推,按单相负荷分摊三相平衡的条件假设,再算功率因数为0.8,能使用的单相负荷最大约在30kW。如果三相不平衡的话,那么最大负荷还要小一点,因为计算负荷是按最大一相单相负荷乘以3来计算的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgBg1gMaV.html
其他回答
第1个回答 2012-05-27
正常使用大约在65千瓦的样子短时间可以更大一些。
第2个回答 2012-05-27
http://wenku.baidu.com/view/ebfbe18202d276a200292ece.html
根据上面链接的表中内容,铝导线载流量是102A(第四页)。
P=1.732×U×I=38.9kW
实际可能用不到这么多。
但是分成单相供电时,你需要考虑它的平衡,每相负载或者每相用电量应该尽量均衡。
追问
每一相都能负荷38.9千瓦吗?
追答
是的。
追问
也就是说在不偏相的情况下最大负荷38.9乘以3等于116.7千瓦。
追答
是的。
本回答被提问者采纳
第3个回答 2012-05-27
关于最大负荷2楼3楼说的对。最好再询问一下小区供电变压器是否能够匹配。
第4个回答 2012-05-27
2500
追问
不懂就不要乱说话,一个三匹空调都3000w。
相似回答
三相四线25平方铝芯
300米末端电压是多少 实测单项为170左右 怎样才能到...
答:
已经有了电压的参照条件,电线路压降50V(220V-170V=50V),线芯加一倍,压降减一半,(线芯增加到50平方,电压可提高到195V:50V-25V+170V=195V),线芯增加到100平方,则电压可增加到:195V+(220V-195V)÷ 2 =195V+12.5V=207.5V;电压提高后,负载的电流又会有所改变,电动机...
YJV
25平方铝芯
150米空气中敷设输出功率是多少
答:
输出功率 P=SC△U\L=25X4X46/150=4600/150=30.67(KW)左右 电压损失百分数或导线截面积简易计算公式(380VV/220V)△U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线
三相四线
46;铜线单相12.8,铜线三相四...
40千瓦
单相
设备用电,
三相四线
制
供电
,用
铝
蕊
电缆
,要多大?
答:
三相电
的电源,40000瓦的功率,
使用25平方的铝芯电缆线
即可,如果用铜芯电缆线的话,16平方的就可以了。
...总功率是
25
千瓦,需要用几
平方的三相四线铝电缆
?
答:
如果25KW是
单相用电
的话,那就要用35平方的
铝线
,要是用铜线
25平方
就行。如果25KW是
三相用电
的说,那就要用16平方的铝线,要是用铜线10平方就行了。
三相四线铝芯电缆
1公里长电压降多少?
答:
周围的环境不同会有不同的结果,因此
三相四线铝芯电缆
1公里长电压降多少?需要根据实际使用情况进行计算,所以你的问题可以根据以下公式进行计算。压降根据下列条件计算:1、导线温度70~90℃;2、环境温度40℃;3、电缆排列(单芯); S=2D 4、功率因数:cosθ=0.8;5、末端允许降压降百分数≤5 6、...
...多少安,100米长的线路用
三相四线供电
需要多大
的铝芯电
?
答:
50台1匹空调,总功率应该是50*0.75=37.5KW,加上空调启动电流要预估到60-70KW。至于距离100米,压降的因素基本上不考虑。接入
三相四线
,每相符合平均分配,约各20多个KW,根据公式:P=U*I。电流大于110A。根据电流表查看。要用
25平方
铜电缆。但是铜和铝的载流又有区别。一般打个8折(距离越大...
1.5
平方
电线能带多少千瓦
答:
在这个前提下,1.5
平方铝
电线可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。首先得区别电线的材质才能够确定带电量,有以下几种情况:1、铜线穿塑料管1.5
平方的
安全载流量是12A,根据公式:电功率等于电压乘以电流P=UI就是2640瓦,所以1.5平方的铜线可以带小于2640瓦的用电器。2、暗装套钢管,电流...
急:悬赏100分,
电线
大小与用电功率之间的计算
答:
②在380/220伏
三相四线
系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位
的单相
220伏用电设备,以及以千瓦为单位...
大家正在搜
16平方三相四线铝芯能带多少千瓦
50平方三相四线铝芯电缆价格
150三相四线铝芯电缆价格平方
25的铝芯电缆能带多少千瓦
4x185铝芯电缆负载多少千瓦
25平方的铝芯电缆线
240三相四线铝芯电缆价格
185铝芯三相四线电缆价格
三相四线铝芯电缆型号
相关问题
25平方多股铝芯线三相四线负载多少kw
有一座楼房有36户住户,现在要给这座楼供电需要3加1的铜芯电...
同步无碳刷三相四线400kw柴油发电最大发出多少kw的电?最...
25平方电缆三相四线可以带多少千瓦计算公式
我用的是25三相四线的铜电缆,分成三路带了18个3000瓦的...
40千瓦单相设备用电,三相四线制供电,用铝蕊电缆,要多大?
3千瓦的水泵300米距离,三相四线25平方铝电缆线供电,线损...
建筑工地的生活区用电和食堂用电一共30千瓦,距离有两百多米,...