三相四线电表,互感器150/5的,现用电功率16KW左右,电表读数会不准吗?

三相四线电表,互感器150/5的,现用电功率16KW左右,电表读数会不准吗?几个这样的分表加起来对不上总表!

当然不会。误差肯定是在合格的范围 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-12
互感器150/5是指穿心匝数为1匝,30倍,例如电表1.5(6)A,最小电流1.5x30=45A,功率为16KW,电流为32A,远小于最小电流,当然误差变大。解决办法:可以穿3匝,变为150/3=50,意思是改变为50/5=10A,即为10倍,最小电流1.5x10=15A,最大电流6x10=60A。16KW的负荷电流32A正处于15-60A中间阶段,较为合理,误差会变小,计量比较为准确,穿匝变比计算方法:互感器最大数,如150/5,用150/穿心匝数,穿1匝,150/5,是30倍,穿2匝75/5,是15倍,穿3匝为50/5,是10,穿5匝为30/5,是6倍,穿匝变比一般取整数,使负荷电流在计量电流的范围内,最大负荷电流不得超过计量最大电流的120%,不知能否帮到你!本回答被网友采纳