熔断式隔离开关可以带负荷操作吗

如题所述

熔断式隔离开关不可以带负荷操作。
隔离开关的正确操作顺序:
(1)首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
(2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
(3)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
(4)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。
(5)隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。
(6)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-04
要是有灭弧罩的,可以拉开负荷电流。
第2个回答  2012-09-04
电气安全技术规定:刀闸隔开关只能控制5.5kw以下的电动机带负荷拉闸。一般隔离开关只作电源隔离不得带负荷拉闸,带负荷拉闸时应先断断路器(空气开关)后断负荷开关、送电时先送负荷开关后送断路器(空气开关)。。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-09-04
不能
相似回答