三菱PLC和触摸屏的问题,梯形图是GX Works2编辑的,屏是Gt Designer2编辑的,仿真用的GX simulator2

你好,又来麻烦你了
梯形图就设置了一个X0和一个Y0
,在gt designer2里面用了一个“多用开关”,动作设置为“交替”,软元件为X0。还有一个指示灯,设置的软元件为Y0。然后把GX Works2里的模拟开始打开,再把GX simulator2打开设置成和gt designer2一样的屏,然后打开gt designer2编辑的GTE文件进行仿真。
问题来啦!
1、多用开关动作设置的是“交替”,为什么仿真时单击一下开关,在大概3到4秒后开关自动复位??而不是再单击一下复位呢??
2、按理说单击开关后指示灯应该变为红色(我已经设置好了),但是为什么没有反应呢??
仿真开始后,在GX simulator2点击开关,在GX Works2里面对应的X0并没有闭合或者断开啊,y0也没有相应的动作,怎么回事呢?解决问题加分!!!

我手头没有Gt Designer2只有Gt Designer3。应该差不多。
按扭应该用位开关,设置为位反转、X0,指示灯设置为位指示灯、Y0。
我测试工作正常。追问

搞定了,问题出在要设置simulator版本为2

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-03
你确定你的两个软件能够共同仿真--------------------追问

Absolutely!

相似回答