相同功率下220和380v进线的区别

同样是十台3P的美的挂顶式空调,在220V电压和380V电压的情况下,进线和空气开关大小各要多大?

同样大小的负荷,220V对应的电流是380V对应电流的1.732倍(根号3),对应配线的空开的额定电流也是1.732倍。3P单冷空调功率约2.4kw,带附热的要3.4kw左右,220V对应额定电流保守估算为20A,380V约13A(详细数据需参看对应型号说明书)。如用220V系统则每台空调配S262-C25(2极,额定电流25A),380V用S263-C20(3极,额定电流20A),。总电源用微断就不够大了,要配S2S-160/R100,TM,3P(3极,额定电流100A,框架160A,带热磁脱扣),220V/380V配的总电源是一样的。
另:建议使用380V,负荷相对平均。需设置一配电箱。空调属于重载感性负荷,建议照比额定电流偏上一个等级选型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-03
在相同的功率下,220V的额定电流是380V的额定电流的根号3倍。220V的空调电流是13.5A左右,380V的是6A左右。空气开关按额定电流的1.5-2倍选取,220V的就用200A的,进线用35平方以上的铜线。380V的就用100A的空气开关,进线就用16平方以上的铜线。追问

都是5芯电缆的情况下么?

追答

因为的载流量会低一点,所以要用大一级的导线,220V就用50平方,380V就用25平方

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-03
三相380的63A即可单相220得用150A以上的
相似回答