电缆桥架的规格有哪些?

如题所述

桥架有多种型号和规格,不同型号的桥架规格也不一样。

桥架型号包括桥架的材质、桥架的结构、桥架的品种、桥架的规格、桥架的表面防护。

桥架型号按照桥架的材质分为钢制桥架、不锈钢桥架、铝合金桥架和玻璃钢桥架,按照桥架结构分为槽式桥架、托盘式桥架和梯式桥架,按照桥架品种分为桥架直通、水平弯头、水平三通、垂直上弯通、垂直下弯通。桥架按照表面防护分为电镀锌桥架、热镀锌桥架、喷塑桥架、防火桥架等。

桥架规格指桥架的尺寸参数,包括桥架的宽度和高度。

桥架常见规格为50*50、100*50、150*50、100x100、200x100、300x100、400x100、500x100等。

以下为槽式直通桥架常见规格型号:  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-14

通常电缆桥架的型号分为:槽式,托盘式,梯式。

电缆桥架不同的材质分为:镀锌桥架、不锈钢304桥架、铝合金1060桥架

表面处理工艺分为:防火烤漆、静电喷塑、热镀锌(热浸锌)

常见规格有:(宽*高*厚度为:国标厚度)

300mm*100mm*1.5mm

400mm*100mm*2.0mm

500mm*100mm*2.0mm

600mm*200mm*2.0mm

800mm*200mm*2.0mm

1000mm*150mm*2.5mm

1200mm*200mm*2.5mm等等。

第2个回答  2012-09-01
电缆桥架常见规格槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有:
Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end):
250×250 150×250 150×300 100×250 150×200
梯级式电缆桥架常见规格有:
100×200 150×200 100×600 150×600
100×800 150×800 100×500 150×500
100×300 150×300 100×400 150×400

电缆桥架规格表示方法:
   XQJ---形式--类别--规格
   XQJ表示汇线桥架系列
   形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)
   类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)
   规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)

电缆桥架尺寸选择与计算:
  电缆桥架的载荷G总的计算 G总=n1q1+n2+q2+n3q3+......
  式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)
  n1、n2、n3......为相应的电缆根数   G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
  当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
  电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
  b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......
  式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;
     k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)
  控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
  电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+...
  需要的托架横载面积:S=S0/40%     S=S/h=S0/40%h
  式中:h为电缆桥架净高。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-09-13
  电缆桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架,电缆桥架规格表示方法:XQJ---形式--类别--规格
XQJ表示汇线桥架系列
形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母
T为梯级式、P为托盘式
C为槽式、ZH为组合式)
类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)
规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)
桥架型号为,
电缆桥架常规生产长度:4000mm—9000mm
电缆桥架的可生产规格:200*100
200*150
200*200
300*100
300*150
300*200
400*100
400*150
400*200
500*100
500*150
500*200
600*100
600*150
600*200
800*100
800*150
800*200
第4个回答  2021-12-24

1、桥架配线前应消除槽内的污物和积水;


2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;


3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;


4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;


5、电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;


6、缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;

相似回答