88问答网
所有问题
接地刀闸的是安装在隔离开关的负荷侧还是电源侧
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-09-05
应该在电源侧,便于检修本回答被提问者采纳
相似回答
隔离开关
什么时候接接地刀闸?是否设连锁机构?
接地刀闸装在
什么地方?
答:
当隔离开关打开后,有一侧电器需要检修的,这一侧就需要装接地刀闸
。如果两侧对有设备检修的可能,那么两侧都应当装接地刀闸,以确保设备检修时的人身安全。功能 1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。2、根据运行需要,换接线...
断路器的
接地刀闸
,应先合线路
侧还是负荷侧
?为什么?
答:
先合电源侧刀闸,后喝负荷侧刀闸,是为了防止送电的一瞬间,损坏负荷侧的设备
。最后合上断路器,为了防止产生电弧,隔离开关可以灭弧
隔离开关
什么时候接接地刀闸?是否设连锁机构?
接地刀闸装在
什么地方?
答:
当隔离开关打开后,有一侧电器需要检修的,这一侧就需要装接地刀闸
。如果两侧对有设备检修的可能,那么两侧都应当装接地刀闸,以确保设备检修时的人身安全。隔离开关的接地刀闸与主刀闸之间应当有连锁机构,而且应当是机械连锁机构,以确保主刀闸与接地刀闸不可能在统一时段内同时合闸。接地刀闸由隔离开关...
隔离开关
带
接地刀闸
,单极接地与双极接地的区别
答:
双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸
,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。相关的接地刀闸和隔离开关有着机械闭锁...
...断路器侧和线路
隔离开关的
线路侧,宜
装
设
接地刀闸
。此话何解?_百度...
答:
是说的带接地刀的
隔离开关安装
问题,即接地刀应该放在哪一侧。其目的是当断路器或线路检修时,利用接地刀可以最大限度的减少挂接地线的组数。比如线路单元有母线侧刀闸、断路器、线路侧刀闸,要求线路侧
刀闸的接地刀
应该设在靠线路而不是靠断路器一侧。如果是母联开关单元,有1母刀闸、断路器、2母刀...
开关
检修时,最终应合闸如下哪个
接地刀闸
答:
两侧侧刀闸。
在开关
检修最终应合时,先断开断路器,再拉开
负荷侧
刀闸,
电源侧
刀闸,最后合上两侧
接地刀闸
。按照此顺序进行可以保证人身与设备安全。
在电压为63kV及110kV的配电装置中,关于
接地刀闸的装
设,下列哪几项表述...
答:
【答案】:A、C 根据《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第2.0.6条规定,66~110kV敞开式配电装置,断路器两侧
隔离开关的
断路器侧、线路隔离开关的线路侧,宜配置
接地开关
。气体绝缘金属封闭开关设备宜设隔离断口。根据第2.0.7条规定,66~110kV敞开式配电装置,每段母线上应配置...
...是220KV电力系统的图,每个符号都是什么意思?断路器和
隔离开关
...
答:
线路停送电原则:停电时:先断开断路器,再拉
负荷侧隔离开关
,最后再拉母线侧隔离开关;送电时:先合
电源侧隔离开关
,再合负荷侧隔离开关,最后合上断路器。
大家正在搜
带接地刀闸的隔离开关
带接地刀闸的隔离开关示意图
刀闸是隔离开关还是断路器
接地刀闸和隔离开关
gn22隔离开关接地刀闸
隔离开关接地刀闸作用
隔离开关接地刀闸图片
接地刀闸是接地线的一种吗
隔离开关分闸时可以接地嘛
相关问题
为什么动力用的熔断器都装在刀闸的负荷侧而不装在电源
隔离开关的特性,以及接地刀闸的特性?
同问10KV线路的送电时为什么要先合电源侧隔离开关,在合负荷...
三十层楼主电源能用多少a的刀闸
10KV送电为什么先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合断路...
如何判别和区分隔离开关(刀闸)是左接地还是右接地?
什么是负荷侧隔离开关和母线隔离开关?
隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别