88问答网
所有问题
如果使用伺服电机,伺服驱动器的编码器输出脉冲,能给plc吗?使用什么编码器能做到,绝对型或增量型都可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-16
å¦æ使ç¨ä¼ºæçµæº,伺æ驱å¨å¨çç¼ç å¨è¾åºèå²ï¼å¯ä»¥ç»PLCçï¼ç»å¯¹åæå¢éåçç¼ç å¨é½å¯ä»¥ï¼åªä¸è¿PLCä¸è¦é æ¥ç¸åºçæ¥æ¶æ¨¡åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Sccct1MKS.html
其他回答
第1个回答 2012-09-17
使用伺服电机可以把编码器输出脉冲该PLC,简易使用PLC高速计数功能,需要选择增量式编码器这样做什么控制都好处理。
相似回答
plc输出脉冲
与
伺服驱动器
连接这样可以么?
答:
可以的
,就是接法不一样,我没有手册,你自己查下就知道了,脉冲接线方法有好几种,也可以用PLC的24V串联电阻,很多步进控制器就是这么接的。电源用内部或者外部只是接线不一样而已!
伺服驱动器
如何接
plc?
答:
A、B、C相
脉冲输出
到
plc,
组成半闭环控制系统。编码器是反馈给伺服做位置检测用的,伺服驱动器上的abz是一个虚拟的往外输出,有些控制系统要求全闭环,伺服驱动器就模仿
编码器输出
一个abz信号,用来告诉驱动
器伺服
行进的位置和速度。编码器的abz每圈的数量是固定的
,伺服驱动器的
abz个数是可以通过参数...
伺服电机的编码器脉冲
信号可以同时供给另一个
PLC使用吗
答:
理论上说是可以的
,直接接到PLC相应的模板上,但是可能会出现干扰的问题,造成反溃信号不准确,所以正常是没有人会那么做的。正常的方法是安装同轴双编码器,一个反溃给伺服驱动器,一个给PLC.CN2是脉冲编码器的输入口
PLC控制
伺服电机,PLC
发出的是
脉冲
还是模拟量?
答:
控制
伺服电机,PLC
发出的是
脉冲
信号,用以控制通电时间的长短,也就控制了伺服电机转动的角度实现定位。伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁
,驱动器
控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用...
伺服电机编码器
信号
输出,
怎么接
plc
答:
伺服电机编码器信号输出接
PLC
的步骤如下:1. 确定
伺服电机编码器的
信号类型,一般有A、B、Z三个信号线。2. 根据PLC的输入口类型,选择合适的接口,一般有高速计数口、普通输入口等。3. 将伺服电机编码器的A、B、Z信号线分别连接到PLC的对应输入口上。4. 根据PLC的编程软件,编写相应的程序,读取...
PLC发1000个
脉冲,伺服电机
是否走了1000个脉冲怎样反馈
给PLC,
如何接线...
答:
是
伺服电机的编码器
发出的
脉冲
信号,比如说编码器的精度是1024的,也就是说电机每旋转一周,他就发1024个脉冲信号给伺服控制装置,然后将检测来的信号和你的输入信号做比较,从而精准的控制
电机,
也就是所说的闭环控制。你的问题不是一两句能说明白的,希望能帮到你 具体的做法你要看
伺服驱动器的
说明...
伺服电机的编码器
反馈A/B相
脉冲
如何接入
PLC
中?
答:
一般
伺服驱动器
都有一个脉冲分频输出的功能,可以把电机反馈
的编码器脉冲
经过分频后输出,作为上位系统闭环的参考。当然,这个分频的脉冲可以接入
PLC
了。不过要注意脉冲型式以及脉冲最高频率是否匹配。AB相
脉冲,
一般选择支持AB相输入的高速计数模块(大部分高速计数模块都支持这种标准方式),有些一体式PLC的...
plc
对
伺服电机
控制的反馈问题
答:
通常情况下
,PLC给伺服驱动器的
信号无论是模拟量还是
脉冲
量
,伺服
电机
编码器
反馈的信号是至
伺服驱动器的,
这个时候PLC只管给信号,闭环回路由伺服控制器和编码器来实现。当然了,也可以通过把伺服驱动器接收到编码器的信号引入到PLC。具体实施方式:1、无论是模拟量还是脉冲量控制
伺服电机,
直接由伺服驱动...
大家正在搜
伺服电机不用编码器能转
伺服电机的编码器作用
伺服电机驱动器的功能
伺服驱动器可以接小电机
伺服电机编码器类型
如何更换伺服电机编码器
伺服电机编码器怎么调
伺服电机编码器线怎么接
伺服电机编码器
相关问题
伺服电机的编码器脉冲信号可以同时供给另一个PLC使用吗
伺服电机编码器信号输出,怎么接plc
用变频器控制伺服电机,如何读取伺服电机编码器反馈信号到plc
PLC控制伺服电机,编码器反馈信号给PLC还是给驱动器?
伺服电机的编码器反馈A/B相脉冲如何接入PLC中?
伺服驱动器的编码器信号输出有什么作用?是不是接入PLC X端...
伺服电机编码器如何与PLC连接
松下伺服电机驱动器编码器输出与PLC如何接线?