88问答网
所有问题
我公司变压器容量为25000KVA 110KV/6.3KV,采用软启动启动42000Kw的电机 时,变压器最大允许运行负荷为多少
电机额定电流为446A,软启动设定最大启动电流为额定电流的三倍
举报该问题
推荐答案 2012-09-27
变压器容量为25000KVA ,110KV/6.3KV,输出电流2291.14A
软启动
设定最大启动电流为
额定电流
的三倍,即2291.14/3=763.7A
所以,此变压器最大允许运行负荷为:P=1.732*6.3*763.7=8333KW
要想采用软启动启动42000Kw的电机 ,应选用不小于157500KW的变压器, 110KV/6.3KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SccMgKKSa.html
其他回答
第1个回答 2012-09-16
42000Kw的电机?变压器25000KVA?没搞错吧!?
相似回答
西昌220
kv变
电站主
变压器
220/
110
/10kv
容量为
多少
答:
型号:SFS10-25000/
110
(三相风冷三绕组无载调压
变压器
)容量:25000/25000/
25000kVA
额定电压高压:110±2×2.5%
kV;
中压:38.5±2×2.5%kV;低压:11kV额定电流高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A结线组别:YN,yn0,d11空载电流(%):0.78空载损耗:31.2kW负载损耗:125.8kW阻抗...
110KV变
电站主
变压器容量为
50000
KVA,
试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定...
答:
额定电流I=额定
容量
/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式 高压侧I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
请问电压等级为
110KV
/10
KV,
2台主
变压器
,
容量为
19770
KVA
,应该选择什么型...
答:
如果19770KVA是已经折算后的负荷计算容量,那么要考虑该变压器是否要考虑将来有发展的余地,如果不用考虑将来的发展,可以选择20000KVA
的变压器
,如果要考虑将来的负荷发展。建议选择
25000KVA变压器
(比20000KVA提高一个容量级)。如果当地的电压比较稳定,
变压器的
变压变比应当
是110
±2X2.5%/10
KV,
至于变压器的...
大家正在搜
容量200的变压器额定电流
变压器的容量有多少种
某三相变压器容量为500
200kva变压器额定电流是多少
200KVA的变压器内部结构
220kv变压器容量规格
变压器实际使用容量
35千伏变压器容量规格
10kv变压器容量有哪些规格
相关问题
我们变电站有110kv/10KV6300kvA变压器一台,要...
单台10KV,500KW 电机,软启动,该配多大容量变压器?...
现有两台160KW的电机 一用一备(软启动) , 总负荷25...
250kw电机软启动启动烧毁变压器
KVA与KW有什么区别?
160KVA变压器可以软启动带110千瓦电机吗?
有一台笼形异步电动机,pn =20 kw,is/in =6....