我公司变压器容量为25000KVA 110KV/6.3KV,采用软启动启动42000Kw的电机 时,变压器最大允许运行负荷为多少

电机额定电流为446A,软启动设定最大启动电流为额定电流的三倍

变压器容量为25000KVA ,110KV/6.3KV,输出电流2291.14A
软启动设定最大启动电流为额定电流的三倍,即2291.14/3=763.7A
所以,此变压器最大允许运行负荷为:P=1.732*6.3*763.7=8333KW
要想采用软启动启动42000Kw的电机 ,应选用不小于157500KW的变压器, 110KV/6.3KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-16
42000Kw的电机?变压器25000KVA?没搞错吧!?