88问答网
所有问题
11kw的电机选择多大的空开和多大的电缆,空开型号是什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-03-06
11KW/380V/3相电动机配电:
1、额定工作电流,约20A;
2、断路器规格,25A(框架为63A即可);
3、接触器规格,25A;
4、热继电器规格,16~24A;
5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.
型号有多种选择,以施耐德品牌为例:
断路器NS80H-25或C65-25/3P;
接触器LC1-D25;
热继电器LRD-22(16/24)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SccMVSKt.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-09
凑凑热闹,上面两位说的有些东西实际是买不到的
我的方案:
断路器:DZ20Y-100/3300 In=25A
接触器:CJ19-43 AC220V
热继电器:JR36-20 14~22A
电线:BV 4平方本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-03-09
用环宇的也很好
相似回答
11KW的电动机
正反转元件的
选择与
导线的选择
答:
1,
空开型号的选择 一般有2P(单相电源)
,3P(三相电源),4P(三相四线),
32A,63A,100A,225A,400A,630A
。。。选型要大于额定电流等级的一级即可,像说的11KW电机就选择3P,32A空开来保护。2,导线的选择 也要知道功率,计算电流,说的11KW电机,就用6平方的铜芯软线(电机接线一般用软线...
11KW电机
配配多大导线
,多大
断路器?
答:
11KW的
三相
电机选择电线
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=21A 如果是近距离(几十米以内),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。短...
11kw的电动机
用多少
空开
合适?
答:
选择一个
空开,电机
额定电流是11A的话,11安培电流选16安培空开就好了,热继电器选择13安就可以了。
11KW电机
配
多大空开
?
答:
32左右的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11KW电机
用
多大的空开
?
答:
1.
11KW电机
一般使用三相电,经验数据是1KW异步
电动机
工作电流约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言
,电机的
保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多...
请问
11kw电机
要用
多大的
线和开关
答:
220v的电压每千瓦电流约为5A
,11KW
约为55A。380V的电压每千瓦约为2A
,11KW
约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏
电机
。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米铜线最保险。从电工书上可查
电线
额定载流量,...
11KW
星三角启动
空开,
接触器,热继电器的选型及主回路控制回路
电线
大小的...
答:
首先算额定电流
,11KW电机
的额定电流粗略计算是功率乘以2,按22A计算,接触器选放大一级,40A足够,热继电器按额定电流1.2倍计算,选18-32A的,主回路线径选软铜线10平方毫米,控制回路1平方毫米软铜线。星三角启动的三个接触器选一样大的。
11KW
用
多大空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为
11KW
才23A电流(380V
电机
),额定电流的1.2~1.5倍配
空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
大家正在搜
11千瓦的电机配多大的空开
11kw三相电机用多大空开
3千瓦的电机用多大的空开
110kw电机用多大空开
11kw三相电机用多大电缆
18kw电机用多大空开
18.5kw电机用多大空开
37kw电机用多大空开
3kw电机用多大空开
相关问题
11kw三相电机配几大的空气开关
11kw的电动机,该用多大的开关,多大的电线?
11KW的电机用多大的空开
多少千瓦电机,用多大电缆,用多大空开怎么算,老师
十一千瓦的三相电机需要多大的空开?怎么计算?
100千瓦要配多大的电线和空开
15千瓦电动机用多大空开,多大电缆怎样算
11kw的电机要用多大的空开、接触器