基础底板钢筋绑扎要求

如题所述

(1)按弹出的钢筋位置线,先铺底板承台下层钢筋。根据底板承台受力情况,先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。所有基础钢筋均按设计图纸原位绑扎。


(2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。


(3)摆放基础底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度不应小于50mm,梁上部为25mm,强度必须符合要求。按每1m距离梅花型摆放。如底板承台钢筋用量较大,摆放距离应缩小。


(4)基础底板、承台、梁,可分段绑扎成型,然后就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。面筋与梁架立筋,可分层穿筋绑扎。


(5)底板双层钢筋绑完下层钢筋后,应摆放钢筋撑筋,在撑脚上摆放纵横两个方向钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。如底板承台较厚,(梁)板钢筋用量较大,可根据施工方案改用钢筋支架或型钢架,支撑底板承台钢筋。


(6)底板承台钢筋如采用绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用机械连接接头或焊接接头,除应按相应规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。


(7)根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入深度应符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应增加一道临时φ10箍筋或30×3角钢作为定位框,保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。


(8)框架柱钢筋绑扎应牢固正确,为保证柱钢筋平面位置准确,基础钢筋绑扎完毕后,用经纬仪将柱轴线引到基础梁板上层钢筋表面,注明标志,在竖向柱插筋周边点焊定位框(定位框采用Φ10钢筋)。


(9)按照设计要求,本工程后浇带处基础梁钢筋不得切断。

拓展资料:

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。

纵向受拉钢筋的最小搭接长度

参考资料:百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-17

①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。

③板的钢筋网绑扎与基础相同,双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置及高度。

④板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。

⑤楼板钢筋的弯起点,如加工厂(场)在加工没有起弯时,设计图纸又无特殊注明的,可按以下规定弯起钢筋,板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。(L—板的中一中跨度)。

⑥框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm,以利灌筑混凝土之需要。

⑦钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩。

3)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。

5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。

6)板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。

7)为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵横@600予以支撑。

拓展资料:

板的钢筋绑扎:

1、工艺流程:

清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋

2、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。

3、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。双向受力板,短方向钢筋在下,长方向钢筋在上。

4、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。

5、绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

6、在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15㎜,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。

参考资料:百度百科--绑扎百度百科--钢筋施工质量标准

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-04

一、弹钢筋位置线:

1、按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,靠近底板模板边的钢筋离模板边50mm,满足迎水面钢筋保护层厚度不小于50mm的要求。在垫层上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)和插筋位置线(包含剪力墙、框架柱和暗柱等竖向筋插筋位置)。

2、剪力墙竖向起步筋距柱或暗柱为50mm,中间插筋按设计图纸标明的竖向筋间距分档,如分到边不到一个整间距时,可按根数均分,已达到间距偏差不大于10mm。

二、运钢筋到使用部位:

按照钢筋绑扎使用的先后顺序,分段进行钢筋调运。吊运前, 应根据弹线情况算出实际需要的钢筋根数。

三、 绑底板下层及地梁钢筋:

1 、先铺地板下层钢筋,根据设计、规范和下料单要求,决定下层钢筋哪个方向钢筋在 下面,一般先铺设短向钢筋,再铺设长向钢筋(如底板有集水坑、设备基坑,在铺底板下层钢筋前,先铺集水坑、设备基坑的下层钢筋)。

2、 根据已弹好的位置线将横向、纵向的钢筋依次摆放到位,钢筋弯钩应垂直向上。平 行地梁方向在地梁下一般不设底板钢筋。钢筋端部距导墙的距离应两端一致并符合相关规定,两端设有地梁时应保证弯钩和地梁纵筋相错开。

3、 底板钢筋如有接头时,搭接位置应错开,满足设计要求或在征得设计同意时可不考 虑接头位置,按照25%错开接头。采用焊接或机械连接接头时,应按焊接或机械连接规程规定抽取试样的位置。

4、采用直螺纹机械连接时,钢筋应顶紧,连接钢筋处于接头的中间位置,偏差不大于1P(P为螺距),外露丝扣不超过一个完整丝扣,检查合格的接头应用红油漆标记。若采用搭接的连接方式,钢筋的搭接段绑扣不少于3个,与其他钢筋交叉绑扎时,不能省去三点绑扎。

5 、进行钢筋绑扎时,如单向板靠近外围两行的相交点应逐点绑扎,中间部分相交点可 相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎,如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不产生位移。

6、地梁绑扎:对于短基础梁、门洞口下地梁,可采用事先预制,施工时吊装就位即可, 对于较长、较大基础梁采用现场绑扎。

拓展资料:

1、钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

2、钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

3、光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

资料来源:百度词条钢筋

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-04
施工要点:
一、弹钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,靠近底板 模板边的钢筋离模板边50mm,满足迎水面钢筋保护层厚度不小于50mm的要求。在垫层上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)和插筋位置线(包含剪力墙、框架柱和暗柱等竖向筋插筋位置)。剪力墙竖向起步筋距柱或暗柱为50mm,中间插筋按设计图纸标明的竖向筋间距分档,如分到边不到一个整间距时,可按根数均分,已达到间距偏差不大于10mm。
二、运钢筋到使用部位:按照钢筋绑扎使用的先后顺序,分段进行钢筋调运。采用直螺纹机械连接时,钢筋应顶紧,连接钢筋处于接头的中间位置,偏差不大于1P(P为螺距),外露丝扣不超过一个完整丝扣,检查合格的接头应用红油漆标记。若采用搭接的连接方式,钢筋的搭接段绑扣不少于3个,与其他钢筋交叉绑扎时,不能省去三点绑扎。
4 、进行钢筋绑扎时,如单向板靠近外围两行的相交点应逐点绑扎,中间部分相交点可 相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎,如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不产生位移。
5、地梁绑扎:对于短基础梁、门洞口下地梁,可采用事先预制,施工时吊装就位即可, 对于较长、较大基础梁采用现场绑扎。本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-10-03
钢筋的间距,规格,搭接长度,锚固长度,弯起钢筋的角度,保护层厚度,设计当中的特殊要求。反正按照设计图纸中的要求及结构说明进行绑扎就没有问题了。本回答被提问者采纳
相似回答