怎样选择导线;导线的横截面积与电流的关系是什么,如果导线是多股的怎么选择? 恳请各位前辈帮忙,谢谢!

如题所述

由于交流电的“集肤效应”,电流不是满截面地流动,而是沿外表面进行传送,故没有一个线性关系,也就是不能够根据截面面积,直接计算出它的载流量;
铜线越粗每平方毫米的载流量就越小,铜线截面积(平方):1.0,1.5,2.5,4,6,10,
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)
穿铁管时比穿塑料管的大三安左右!
如果是塑料绝缘电线的话又和这不一样啦!只比这种再大点!但一般情况下,塑料绝缘电线很少用,通用的是聚氯乙烯绝缘电线!
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2

塑料铜芯线载流量(安)表

导线截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
硬线BV 根数/单根直径 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
软线BVR 根数/单根直径 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
开启式载流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258

导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

二、 铜导线载流量(35℃)
截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值
  1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A
  1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A
  2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A
  4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A
  6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-16
【怎样选择导线;导线的横截面积与电流的关系是什么?】
导线的横截面积与电流的关系是正比关系,横截面积越大能通过的电流越大,但是又不是线性关系。
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度
等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中
查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明:
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的
倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中
的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与
倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

【如果导线是多股的怎么选择?】
多股导线是布线时较单芯线容易弯曲,分支对接容易操作。因此横截面积大于4平方毫米的导线通常是多股导线。其性能基本和单芯线一样。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-16
电流平方乘以电阻就是消耗的功率,所以你需要估计你的负载功率,然后才可以选择截面追问

根据电流,如何来选择电线的粗细,如果导线是多股的又怎么选择?
恳请各位前辈帮忙,谢谢!

相似回答