88问答网
所有问题
A ,B两相铜排之间间距不能小于多少?铜排距离太近会不会造成涡流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-29
一般要求不小于30mm,按标准GGD柜和GCS柜不小于12.5mm,XL柜不小于10mm,PDX柜不小于8mm.
不会造成涡流,涡流的产生是带电导体穿过封闭的铁磁物体才能产生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ScaccKggV.html
其他回答
第1个回答 2012-08-29
铜排相间距离取决于
电压等级
,低压电路电流有限,一般不需要考虑“临近效应”的影响。
追问
380V 和10KV
追答
380V不要考虑。10KV大电流需要考虑。电流再大就要采用“离相封闭”技术。具体间距记不清,反正有规定可查。
本回答被网友采纳
相似回答
有谁有电工技师考试复习题
??
在线等 有追加分
答:
30当电力系统发生振荡时,随着偏离振荡中心距离增加,电压的波动将逐渐增加。31、在小接地电流系统中,当发生单相接地时,三相线电压还是对称的,而三相相电压则不再对称,接地相电压为0,另两相电压也随之下降。32、当电源中性点不接地的电力系统中发生一相接地时,线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化,因此三相拥电...
大家正在搜
铜排间距不小于多少
低压电器铜排间安全间距
铜牌之间的安全距离
在αβ两相中含AB两种物质
在ab两相中均含有A和B两种物质
铜排安全间距
铜排间距只有1cm
三相母排间距
铜排与箱皮的安全距离
相关问题
铜排间距要求
三相铜排中间加了一根安装梁,会不会产生涡流
平行于通电铜排的钣金件有没有涡流现象
负极铜排可以设计比正极铜排小吗
铜排距离柜体多大距离合适
配电柜内铜排间间距的设计问题?
低压配电柜内铜排之间(相与相)的最小安全距离,国标是多少?
通信机房内A铜排已接地B铜排已接地 需不需要把铜排间A B铜...