启动按钮(SB1)和停机按钮(SB2)为什么在PLC接线图中都是常开的呀?停机按钮(SB2)应该是闭

启动按钮(SB1)和停机按钮(SB2)为什么在PLC接线图中都是常开的呀?停机按钮(SB2)应该是闭合的才是吧,那为什是常来的呢?好疑惑

主要是考虑电路简单,可靠,在继电气控制中如果停止按钮用常开按钮,就需要增加一个继电器,让继电器的常闭控制线路,这样显然是劳民伤财,因此继电气控制中,停止用常闭按钮最理想;在PLC中,如果用常闭按钮控制停止,也可以,但从可靠性方面考虑就会发现,用常开可靠性更强,按钮的长闭,在运行中按钮接点一直处于接通状态,不能嘘接,由于按钮工作在空气中,这种现象在所难免,会出现运行故障,如果按钮用常开,这就很好解决,只要把程序改成常闭即可,接点只是在停止的瞬间接通,按钮的触点及程序的长闭都不受环境影响。追问

那为什么FR1都是常闭的,它不可以用敞开的吗?好像在好多书上都是敞开的,老师讲课时停机按钮(SB2)时也用过常闭的

追答

热保原件与按钮不同,保护时接通的机会只有一次,万一故障时,由于环境的因素,触点不能接通,会出现很大的损失,如果用常闭就不会出现故障时不接通的现象,平时的嘘接也能得到及时的修理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-11
其实常开常闭对原理来说都不所谓。接常开便于学习和理解(在梯形图中和接线图是一致的)。

个人不同意 鲁庄 的说法。
SB2和FR接常闭 更可靠。
若SB2接常开,需要 紧急停机 时却因接触不良而无法停机,会很危险的。FR接常闭可能也是这样考虑。
我做plc停止和热保护都接常闭。机子的运行不重要,人的安全最重要!!本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-09-10
在PLC内部,常开和常闭你可以随便使用
在我们的平常印象中,一个接点,只能完成一个功能。但在PLC程序中,一个接点,你可以反复调用无数次(相对而言)。
并且在PLC内部程序中,即使你是输入了一个常开信号,也可以调用它的常闭来实现你的停车功能。追问

那为什么FR1都是常闭的,它不可以用敞开的吗?好像在好多书上都是敞开的,老师讲课时停机按钮(SB2)时也用过常闭的

相似回答